- Kondansatörler : Electronikon,Epcos,Sch
neider,Abb,
- Reaktörler : Ergun,Elektra,
olabilir.
- Röle : Kael TFT 18 kademe.
Bu işi,güvendiğiniz bir firmaya yaptırın.On-
lardan garanti isteyeceğiniz için,sizin he-
saplarınıza itibar etmeyip kendileri nasıl
olsa hesap yapacaklar.Hesapları istediği-
nizde,benim rakamlarla gelecekler.Farklı-
lık olması halinde,verdikleri hesabı kontrol
ettiğinizde ,hesaplama formüllerinden be-
nim hesabın doğru olduğunu göreceksi-
niz,
- Muhtemelen,size % 7 lik tavsiye ! edecek
ler.% 7 nin sabunlu ! olup olmadığını kont-
rol edin,
- Hesap örneğini,internetten bolca bulabi-
lirsiniz,
- Akım trafoları ( klas 0,5 ),% 5 ten aşağı
değeri görmez.2500 / 5 için bu değer 25
amp. dir.25 amp. değeri ancak 15 kvar
( 22,5 amp ) kondansatörde görebilirsiniz
15 kvar lafı oradan gelir,
- Sabit kondansatör devreleriniz için kona-
cak kondansatör devrelerindede reaktör
bulunmalıdır,
- Sabit için,10+15 lik 2 gurup ! oluşturun.