Arkadaşlar merhaba,
Çalıştığım fabrikada 1600kva trafoya bağlı bir AG odası var burada olan kompanzasyonu yenilemek istiyoruz.Bununla ilgili olarak kaç kvar kondansatör gerekli,akım trafosu nasıl olamalı,kondansatör kademeleri nasıl olmalı,sigorta seçimleri ve harmonik reaktör seçimleri nasıl olmalı. Bunları anlatabilecek/öğretebilecek birileri varsa çok sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Normal ihtiyacınız 960 kvar dır.% 10 fazlası ile düşünmenizde yarar var ( arıza durumunda,çözüme kadar sorun yaşamamak için ).% 5,67 rezonans frekansı için filtre düşünebilirsiniz.Harmonik filtre için,tesis devreye girip ölçü yapılmadıkça karar verilemez.İhtiyacı,asgari 18 kademeye yayarsanız ( 24 kademe daha uygun ),gurupların standart ürünlerden seçilmesi sağlanmış olur.Gurupların,50-60 kvardan büyük seçilmeye-
cek şekilde ve her gurup için ayrı koruma düşünülmelidir.Korumalar için 50 kA lik kompakt şalter ( gurup akımının 2 katı değerde ) şalter kullanmak işletme kolaylığı yönünden daha uygundur.Her guruba ait kontaktör kumanda devresine 0,5 amp. kartuş sigorta koymakta yarar var.Bu tariften yararlanarak,projenizi oluşturabilirsiniz.Kontaktörleriniz,kompanzasyon kontaktörü,kondansatör / reaktörleriniz takoz marka olmamalı.Reaktörler,panonun üst bölümüne,kondansatörler reaktörlerin altına gelecek şekilde pano imalatı yapılmalıdır.Pano içinde,havalandırma girişi ve soğutma fanı olmalıdır.Pano içerisinde kullanılacak tüm kuman-
da ve besleme sigortalarının tamamı kartuşlu tip olmalıdır ( mesela,10x38 gibi ).Akım trafo-
nuz 2500 / 5 olacağı için,15 kvar dan küçük ! gurup yapmanızın anlamı yoktur.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar merhaba,
Çalıştığım fabrikada 1600kva trafoya bağlı bir AG odası var burada olan kompanzasyonu yenilemek istiyoruz.Bununla ilgili olarak kaç kvar kondansatör gerekli,akım trafosu nasıl olamalı,kondansatör kademeleri nasıl olmalı,sigorta seçimleri ve harmonik reaktör seçimleri nasıl olmalı. Bunları anlatabilecek/öğretebilecek birileri varsa çok sevinirim.
İşletmeci mantığında bozulmayan malzeme değiştirilmez , yenisi alınmaz . Nasıl ikna oldu bu hususta işletmeci kısmı masrafa girmeye ?
 
960kvar benim ihtiyacım olan orası tamam.akım trafosunun 2500/5 olmasını da anladım. daha hassas olması için 24 kademe olması gerekiyor. en küçük 15kvar olmasını neye göre söylediniz? birde harmonik reaktör hesabını nasıl yapacağım? yardımlarınız için teşekkürler.

Underground hocam çalıştığım firma bir vakıf şirketi o yüzden yıllık yatırımlar planlanıyor.Eskiyen/ömrünü tamamlayan ekipmanlar yenilemekte sıkıntı yaşamıyoruz.
 
- Kondansatörler : Electronikon,Epcos,Sch
neider,Abb,
- Reaktörler : Ergun,Elektra,
olabilir.
- Röle : Kael TFT 18 kademe.
Bu işi,güvendiğiniz bir firmaya yaptırın.On-
lardan garanti isteyeceğiniz için,sizin he-
saplarınıza itibar etmeyip kendileri nasıl
olsa hesap yapacaklar.Hesapları istediği-
nizde,benim rakamlarla gelecekler.Farklı-
lık olması halinde,verdikleri hesabı kontrol
ettiğinizde ,hesaplama formüllerinden be-
nim hesabın doğru olduğunu göreceksi-
niz,
- Muhtemelen,size % 7 lik tavsiye ! edecek
ler.% 7 nin sabunlu ! olup olmadığını kont-
rol edin,
- Hesap örneğini,internetten bolca bulabi-
lirsiniz,
- Akım trafoları ( klas 0,5 ),% 5 ten aşağı
değeri görmez.2500 / 5 için bu değer 25
amp. dir.25 amp. değeri ancak 15 kvar
( 22,5 amp ) kondansatörde görebilirsiniz
15 kvar lafı oradan gelir,
- Sabit kondansatör devreleriniz için kona-
cak kondansatör devrelerindede reaktör
bulunmalıdır,
- Sabit için,10+15 lik 2 gurup ! oluşturun.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar merhaba,
Çalıştığım fabrikada 1600kva trafoya bağlı bir AG odası var burada olan kompanzasyonu yenilemek istiyoruz.Bununla ilgili olarak kaç kvar kondansatör gerekli,akım trafosu nasıl olamalı,kondansatör kademeleri nasıl olmalı,sigorta seçimleri ve harmonik reaktör seçimleri nasıl olmalı. Bunları anlatabilecek/öğretebilecek birileri varsa çok sevinirim.
bu kompanzasyon 50-100 kvar lık bir sistem olmadığı için bunu yapmak gerçekten zor bir iş bu nedenle bu konuda uzman şirketlerden destek almanız sizin için daha uygun olacağını düşünüyorum.Pano da revizyon olacağı için yapılacak işi kendi işyerinizde yaptıracaksınız çalışan insanların yanında durarak ve onlara yardımcı olarak bu panonun bakımını ve revizyonu konusunda daha doğru bilgi sahibi olabilirsiniz.İnternet te bir çok reaktif güç kontrol rölesi var bu rölelerin firmalarıyla görüşürseniz size en yakın bayii lerini yönlendireceklerdir.
 