kombi sayaç bağlantısı

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.



Dijital Kombi X5 Sayaç Bağlantıları :


Teknolojik gelişimler ; büyük güçlü aboneler için mekanik sayaçlarla aktif sayaç , rekatif sayaç ve kapasitif sayaçla ölçü sistemi yerini tek bir elektronik kombi sayaca bırakmıştır. Elektronik kombi sayaçlar daha pratik ve güvenlidir. Üzerinde bulunan ekran sayesinde bağlantı hatalarında uyarı vermektedir. Kombi sayaç (X/5 akım trafolu sayaç ) bağlantılarında en çok yanlış bağlantı ları ve sayaç ekranındaki uyarıları inceleyelim :

Elektronik Kombi Sayaçlarda Faz sırasının yanlış Bağlanması


Faz sırası hatalı, gerilimler doğru akımlar ile bağlı; Sayaç doğru ölçüm yapar.

Faz sırası hatasını algılar, ekranında faz göstergelerini,akım yönü göstergelerini,indüktif yük ve kapasitif yük göstergelerini yakıp söndürür, hata başlama ve bitiş tarih ve saatini hafızasına kaydeder. (Geçmiş 10 hatayı hafızasında saklar.)

Faz gerilimleri sırası ters, ancak akımlar doğru bağlı ise; Sayaç yanlış ölçüm yapar

Elektronik Kombi X/5 Sayaçlarda Ters akım Bağlantı hatası

Fazlardan herhangi birinde veya tamamında akım girişleri ters yapılmış, akım yönleri yanlış; Sayaç doğru ölçüm yapar.

Ters akım yönü hatasını algılar, ekranında ters akım geçen fazın göstergesini yakıp söndürür ve ters ok işareti ekrana çıkar.

Hata başlama ve bitiş tarih ve saatini hafızasına kaydeder. (Geçmiş 10 hatayı hafızasında saklar.)

Hatalı bağlantı; Sayaç %50 yanlış ölçüm yapar.

Topraklama bağlantı hatası; Sayaç doğru ölçüm yapar :

3 faz kesik hatası

Elektrik kesik hatasını algılar, hata başlama ve bitiş tarih ve saatini hafızasına kaydeder. (Geçmiş 10 hatayı hafızasında saklar.)


Elektrik kesik olduğunda ekranda herhangi bilgi görünmez

Fazlardan herhangi biri kesik; Sayaç doğru ölçüm yapar


Faz Kesik Hataları

Her faz için ayrı ayrı faz kesik hatasını algılar, ekranında kesik fazın göstergesini söndürür, hata başlama ve bitiş tarih ve saatini hafızasına kaydeder. (Geçmiş 10 hatayı hafızasında saklar.)


Nötr kesik ise Sayaç doğru ölçüm yapar


Tüm bağlantılar doğru; Sayaç doğru ölçüm yapar.
 
X../5 kombi sayaç anladığım kdarıyla ben birtanesi için bağlantı yaptım diğerleride aynı
 
akım trafosunda topraklama çıkışlarını baslamasak ne olur?
 
akım trafosunda topraklama çıkışlarını baslamasak ne olur?

akım trafolarının erhangı bırınde olusan bır arıza sonucu uzerlerınde ınduklenen gerılımden dolayı bomba gıbı patlar o yuzden topraklaman gerekıyor
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…