Klimamıza şöyle bir iyilik yapmak istiyorum ?

klima54

Üye
Katılım
6 Şub 2008
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar 18.5 kg r22 gazlı klimamıza şöyle bir iyilik yapmak istiyorum ? malum agustos sıcakları hepimizi vurdu sorum şu : expansion valfimizdeki 2.5 tonluk igneyi 3 tonluk ile degiştirip gazıda bu oranda azaltıp evaparatörü doyurabilirmiyim likit hattında kaydadeger bir basınç düşümü gerçekleşirmi her şey agustos için TEŞEKKÜRLER
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
yapacağın değişiklik cihazına fayda yerine zarar verebilir.iğne kapasitesini büyültmek evaparatöründeki gazın buharlaşma yoğunluğunu artıracak ve püskürtülen gazın tamamı buharlaşamadan likit fazda kompresöre emilecektir dolayısı ile likit vurgunu denen istenmeyen olay gerçekleşecektir.yapman gereken ilk şey expation valve sonrasına manometre ile bakıp, alçak basıncını 4 bara ayarlaman gerekli.4 barın üzerinde likit riski ile birlikte fazla enerji tüketimi ve performans düşüklüğü yaşanır.yani fazla elektrik az soğutma , 4 barın altında ise evaparator donma riski ile ısı transferi %80 azalır. yani exp. valve diyafram ayarı ve gaz yoğunluğu ile basıncını kontrol edersen 1 elektriğe 3 soğutma ( 1-3) alırsın kolay gelsin
 
İğneyi değiştirmek ile genleşme valfinden geçen gaz yoğunluğu artacak dolayısıyla bu da tam bir buharlaşma olmasını engelleyecektir.Bu da superheat değerinin bozulması,alçak basıncın oluşması,kondenserde buzlanma ve en kötüsü de kompresöre likid çökmesine neden olacaktır ki tüm bunlar sonucunda klimanı yenilemek zorunda kalacaksınız...
 
hepsinin yerine kondanseri büyüt daha faydalı olur
 