aura split klimayi (yaklasik 1 yildir kenarda duruyordu) yeni yerine tasidim fakat calistirmak istedigimde ic ünitenin kapagini cikardigimda filtrelerin altindaki peteklerin üstten 3cm kadar kismi buz yaptigini gördüm fakat altta kalan büyük kismi hala oda sicakliginda. dolayisiyla klima cok az sogutma yapiyor. yani ic ünitenin peteklerinin büyük kismi sogumuyor, soguyan kisim da karlanma-buzlanma yapiyor. acil yardiminizi rica ediyorum.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
montaj sırasında gazı kaçtımı?yada daha önceden kaçmış olabilir.servis çağırıp gazını ölçtür.buzlanma ve soğutmamaproblemi soğ.akışkan eksiikliğinde olur...
klimada soğutucu akışkan fazla şarjlanmış olabilir.Ayrıca iç ünitenin fanı büyük ihtimalle bozuk.Bu nedenle soğuk yüzeyde ısı transferi gerçekleşmiyor.
gaz eksikliği genelde iç üniteye gelmeden buzlanma yaptırmaz mı?
evet gaz eksikliği gibi görünüyor ama,bir de klimada alçak basınç koruması yok mudur acep?
Bana fan arızası da olabilir gibi geldi.