İyi çalışmalar diliyorum. Elektrik atölyesinde çalışıyorum. Geçenlerde klima için bizim elektrikçiler elektrik tesisatını tesis ettiler. Bu klimalar split tip-tek fazlı, 6.5 kW gücündeydi( 7 adet). Klimaları besleyen tabloda kesit muhtemelen uygun olmadığından ısınma oluyor. Klima için gerilim düşümünü 3% almak doğru olur mu? Bilgilendirirseniz çok sevinirim. İyi günler dileklerimle, hoşça kalın.
iyi akşamlar, %3 gerilim düşümü uygundur fakat ürünlerin her biri tek başına 32a akım çekiyor. hepsinin aynı anda çalıştığı senaryoda besleme kablosunun kesiti muhtemelen gelen ilave gücü taşıyacak kapasitede değil.