klima dış unıte kartı role arızalı yerıne kontaktor koyabılırmıyız

ali_yilmaz

Üye
Katılım
20 Haz 2009
Mesajlar
17
Puanları
1
slm
arkadaslar demırdokum klıma nın dıs unıtesınddekı kartında bulunan role sureklı arızalanıyo bunu devre dısı bırakıp kontaktor takmayı dusunuyorum bunun devre seması nası olur bı fıkır verebılecek varmı

sımdıden tesekkur ederım
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Klimanın dış ünitesindeki röle, kontaktör görevi görüyor. fakat aşırı akım nedeniyle herhalde bozuluyor. Aynı voltajda çalışacak bir kontaktör alıp değiştirebilirsin. üstteki kalın kabloları kontaktörün kontak uçlarına(giriş ve çıkış), röleyi açtıran ince kabloları da a1 ve a2 uçlarına gir.
 
rölenin kaç volt ile sürüldüğüne bak arkadaşım.
yalnızzz
bazı elektronik devreler için kontaktörün veya rölenin bobin akımıda önemli olabiliyor. kontaktör akımı yüksek olupta kontaktörü süren devre elemanını yakmayasın

dikkat et
 
benden sölemesi
selamlar yapman gereken şey şu
kompresöre giden 220 wolt elektriği yerinden çıkarıp motor yerine kontaktör takıcaksın 2 kontaklı normalde açık kontak 220 wolt bobin gerilimi olan bi kontaktör kullan
karttaki role çektiğinde bu kontaktöre enerji gidicek.ve kontaktör çekicek.kontak uçlarına harici bi 220 wolt girip çıkışını kompresöre bağladığında problemin çözülücek.
 
arkadaşım aynı olayı kurutucuda yaşadım.kart arızası sürekli oluyordu.rölenin kaç voltla çalıştığını yazmamıssın.önemli olan o.aynı voltla çalışan bir röle al, rölenin kontaklarının birinden normal 220ac geçir, kontaktörü çektir. ve kontaktör üzerinden motoru besle. daha bişey olacağını zannetmiyorum.
 
arkadaşım öncelikle kolay gelsin ama sorun böyle çözülmez. öncelikle sorunun kaynağını bulmak lazım . neden yüksek akım çekiyor ? önce bunu tespit edip halledmek lazım . değilse fabrikası senden iyi düşünmüştür bunu. eğer gerçekten röle yanacak kadar akım çekiyorsa sen kontaktör takınca düzelecek sanma . allah göstermesin yangın bile çıkabilir.ha ben her şeyi göze aldım klima gittiği kadar gitsin önemli değil diyorsan kontaktörü al dış üniteye koy yanlız ayrı besleme çekmen gerekiyor. fazladan sinyal ucu varsa onunla besle yada toprak kablosu varsa dış ünitede onunla besleyebilirsin. iç ünitende toprak olması yeterli. nasılsa bakır borulardan tamamlar toprak.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…