Klima üfleme sıcaklıgı düşük

Katılım
31 Ara 2025
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar klimam ısıtma modunda iken basınç yükselmiyor 410 gazlı 12btu klima üfleme sıcaklıgı 32 derece dönüş basıncı 23 bar gaz hattındaki 3\8 boru cok sıcak ama üfleme cok düşük neden olabilecek arıza neresindedir acaba
 

merhabalar.

Birkaç veri lazım. Cihazda gaz kaçağı durumu oldu mu? Dış ünitede karlanma oluyor mu? Hangi ildesiniz? Bu çalışma durumunda dış:hava sıcaklığı nedir?
 
merhabalar.

Birkaç veri lazım. Cihazda gaz kaçağı durumu oldu mu? Dış ünitede karlanma oluyor mu? Hangi ildesiniz? Bu çalışma durumunda dış:hava sıcaklığı nedir?
Gaz kaçağı şüpesinden dolayı vakum yapılarak yenilendi dış ünitede en Altan 4 boru ve ortadan 1 boru karlama yapıyor cihaz daha sonra defrosa giriyor cihaz Antalya da calışıyor dış ortam sıcaklığı 6 derece
 
Dış ünite ile iç ünite arasında kaç metre boru var?
Gelen usta 4 yollu vanayı kontrol etti mi?
Dedektör ile gaz kaçağı kontrolü yapıldı mı?
 
Dış ünitede karlanma varsa hala bir sıkıntı var. Gaz şarjı gramaja göremi yapıldı yoksa basınca göremi? Gaz şarjı tüp dik formda mı ters formdamı yapıldı?
 
Arkadaş, bu zamanda işin ehlini, uzmanını bulmak zor!

Birkaç ay önce ben de seyrek kullanılan yaklaşık 20 senelik lg-beko klimama çok az soğutuyor ve dış ünite boruları karlanıyor diye usta çağırdım.

Tanıdık tavsiyesi ile gelen birinci usta, yarım saat kadar uğraştı durdu, elindeki aynı kodlu gazdan bastı falan, olmuyor deyip herhangi bir para talebinde bulunmadı.

Yine başka bir tanıdığın övdüğü İkinci usta geldi. Baktı etti, 15 bin ₺'yi bulur, yine de randıman vermez deyip gitti. Giderken de 600₺ servis ücreti, pardon yapılamaz tespit ücreti talep etti. Üstelik başka bir yere giderken uğramıştı.

Neyse, konusu da geçmişti. Yine tavsiye ile birisi geldi. İşi biliyor gibiydi ama elindeki monometre bile kırıktı. Kırık halde neden yanında taşıdığını anlamadım. Diğerlerinin ümitsiz vaka, kılcal borulara yağ kaçmış dedikleri tespite, mevcut gazı atmosfere boşaltıp elindeki başka bir gazı basıp, 3500₺ aldı gitti. Karlanma yok. İçime sinen bir soğutma yok. Uzun uzun deneme şansım olmadı. Beklentim, kılcal tıkanma sorunu için bir işlem yapılmadı. Başka bir durum var mı diye araştırılmadı. Basılan gaz miktarı (bence) atmasyon oldu. Dış ünitede çekilen akım kontrolü ile etiket akımı karşılaştırılarak gaz basıldı. Anlamadığımız konu olunca zor.

Ustalık, tamir değil, yenisini al, sök-tak haline geldi maalesef!
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…