Klemsan Remo-Q

...
...
Klavuzdan alıntıdır:
Faz farkı açısı
REMO-Q/QR’de faz farkı açısı girilerek, cihaz ölçüm noktalarından önce oluşmuş bir faz farkını giderebilir. Bu menüden -90° ile 90° arasında açı seçilebilir. Pozitif yönde açı girildiği takdirde pozitif bölgeye, negatif açı girildiği takdirde kapasitif bölgeye o açının değeri kadar ekleme yaparak CosØ hesaplanır ve bu değere göre kompanzasyon yapılır.
Örnek: CosØ 1.000 iken açı 20° girilirse CosØ indüktif bölgede 0.940 öçülecektir. Veya -30° girildiğinde CosØ kapasitif 0.866 ölçülecektir.
...
...
 

Ekli dosyalar

Faz farkı açısı
REMO-Q/QR’de faz farkı açısı girilerek, cihaz ölçüm noktalarından önce oluşmuş bir faz farkını giderebilir. Bu menüden -90° ile 90° arasında açı seçilebilir. Pozitif yönde açı girildiği takdirde pozitif bölgeye, negatif açı girildiği takdirde kapasitif bölgeye o açının değeri kadar ekleme yaparak CosØ hesaplanır ve bu değere göre kompanzasyon yapılır.
Örnek: CosØ 1.000 iken açı 20° girilirse CosØ indüktif bölgede 0.940 öçülecektir. Veya -30° girildiğinde CosØ kapasitif 0.866 ölçülecektir.
Bu özellikten faydalanılarak OG'den ölçüm yapılan Trafolarda ölçü trafolarından faydalanılarak OG kısımdan kompanzasyon yapılabilir gibi....!
Böylelikle sabit kondansatörle uğraşmaktan kurtulunmuş olur.... Gibi....!
 
Sayın Ertek68,

sizinde söylediğiniz gibi "faz farkı açısı" özelliği elektrik saytaçının OG de olduğu yerlerde kullanılmaktadır. Böylece,

* trafo sabitlerine gerek kalmadan
* AG reaktif röle OG deki sayacın cos değerini 1 yapmaya çalışmaktadır.

Soru ve cevaplarınız için bizlere ulaşabilirsiniz.