Keb 55 kw motor sürücü

cansuu

Üye
Katılım
23 Tem 2008
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar keb marka 55 kw inverter sürücü kartının devre şemaları elinde olan varsa yardımcı olabilir mi?

Sorunum inverteri enerjilendirdiğimizde sürekli e.oc hatası veriyor. Daha öncesinde çalışırken üzerindeki yüklü programı bozdu tekrar program attık fakt kabul etmedı çalışmadı şimdide sürekli e.oc veriyor. ıgbt modüllerinin hepsi değişti sıfır takıldı fakat değişen birşey olmadı sorun nerde onuda çözemedik yardımcı olabilir misiniz_?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sayın cansu www.keb.de/en/products/freguency-inverters.html adresine bakarmısın araştıtısan orda var sanırım
 
çok teşekkür ederim oryada baktım ama bana bu e.oc hatası nerden kaynaklanıyor ve bunu nasıl çözebilirim bu lazım =??
 
eoc genelde sürücü kartındaki kondansatörlerin değer kaybetmesi veya kontrol kartındaki arızadan kaynaklanabilir. Tabi motorun sağlamsa
 
ıgbt sürücü katında problem vardır elektronik kompenentlerde bide cıkıştaki akım ölcen bobinlerde de sorun olabilir
 