kaset tipi klimadan buz kütlesi düşüyor

Katılım
6 May 2013
Mesajlar
427
Puanları
31
Yaş
35
Konum
Bursa
arkadaşlar tavandaki kaset tipi klimamdan kütle halinde buz parçaları düşüyor bunun sebebi nedir bilen yada tahmin edebilecek birileri varmıdır acaba anlamadığım konu klimanın o kısmı nası buzlanma yapmakta şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
soyledıgıne gore bence gazı eksıktır basıma gelmısti.aynı kaset tıpı baska bırseyden olmaz yada cok kırlıdır.
 
Gaz eksik,basınç düşüyor ve aşırı soğutma olup buzlanıyor ve bunlar düşüyor. kaçak bulunup vakum yapılıp gaz eklendikten sonra fana bakılsa iyi olur. gerçi evaporatör kaset tipinde fanın önünde buzların fana zarar vermesi düşük bir ihtimal ama yine bakılması lazım kırık,balans varsa sorun olur.
 
helal sana sayın kocaeliklımacı... Tam klıma ustasısın...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…