merhaba arkadaşlar.05.08.2019 tarihinde hastanemizin yangın hidrofor tesisine takılan trifaze sayaç endeksleri aktif:23.09kv reaktif 8.877kvar kapastif:62.291iken 16.08.2019 tarihinde aktif.24,05 kv reaktif:8,877 kapastif:69.265 oluyor.bugün ise aktifte çok az bir ilerleme var reaktif hiç oynamamış kapastif ise 74,053 olmuş. hidrofor motorları neredeyse hiç çalışmıyor.böyle iken kapastifteki bu yükselmenin sebebi ne olabilir.bunu nasıl önleyebiliriz.
Hidrofor sistemine takılan sayaç süzme sayaç. Bu noktadan başka beslenen yerler var mı?
Sayaçların bağlantısı doğru yapılmış mı? Yalnız hidrafor sistemi kapasitif etki göstermez.
O.G. abonesisiniz muhtemelen, O.G. sayaç endekslerine göre durum nasıl?
süzme sayaç değil.enerjisini tmş nin direk çıkışından almış.og aboneside değiliz .hastanemizin özel trafosuda yok .ayrıca hidrofor motorlarının bağlandığı panoda herhangi bir kondansatör göremedim
süzme sayaç değil.enerjisini tmş nin direk çıkışından almış.og aboneside değiliz .hastanemizin özel trafosuda yok .ayrıca hidrofor motorlarının bağlandığı panoda herhangi bir kondansatör göremedim
Sayaç bağlantı hatasından bu tür sıkıntılar oluşabilir. Ama sayaç üzerinde bu belli olur.
Ayrı abonelik aldıysanız buraya otomatik kompanzasyon sistemi de yapmanız gerekir.
Kurulu güç 15kw üzeri sözleşme gücü 9kw üzeri kompanzasyon zorunluluğu var. Kombi(Aktif+reaktif) sayaç takıldığına göre kompanzasyon da gerekli.
Ayrıca bir işletmeye ait yükleri ayırıp ayrı ayrı abonelik asla verilmez. Sizin sistemi anlamak zor !