arkadaşlar kapasitifin artması durumunda ne yapmalıyım yardımlarınızı beklıyorum ..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
komp .sistemindekiakım trafo değerlerini doğru girdiğine ve rgkr akım trafo uçlarını doğru girdiğine dikkat et orda bir hata vardır
 
onlar dogru da acaba ya onlar bozuk yada rgkr de ki kapasitif reaktif yüzdelerınde bı anormallik var
 
Merhaba,
Normal bir şekilde çalışan kompanzasyon sistemi, durup dururken, fazla kapasitif yazmaya başlıyorsa, ilk olarak, kontaktörlerin yapışık olma ihtimalini değerlendirmek lazım.

Ayrıca bu bozukluğu, rgk deki oranlardan değil, sayaçtan takip etmekte fayda var. Rölelerden sağlıklı bir oran alınamayabiliyor. Sayaçtan okunan değerlere göre, herşey güzelse, sorun yok demektir.
 
sayaçtan okunan degerlere göre kapasitif artmaya başladı reaktifte bişey yok
 
Kompanzas gurubuna ait, el-otomatik anahtarınız el pozısyonuna alınmış olup, işletme dursada,kondansatörler devrede oldugundan capasitif yazabilirsiniz. Ayrıca, kontaktörler yapısık kalmıs olabilir. Sabah, öğle, aksam paydos, ve sabah gibi farkllı zamanlarda endeks alıp, günün hangi dilimlerinde farklılıklar oldugunda gözlemleyin. Ayrıca, RGK , reaktif-capasitif ayarlarınızda müdahele edilmiş olabilir.
 