5.5 kvlık motorun elektrikli şamandıra ile depo 2 km uzakta şamandıra kablosunun kablo kesiti kaçlık olmalı ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Hocam 5,5 kw lık bir motor demek istedin her halde ben ona göre sana kablo kesidini söyleyeyim;Mesafa 2000m ise cosq değerini 0,8 olarak hesapladım senin kullanabileceğim kablonun kesidi 120 mm lik olmalıdır.
Eğer cosq değeri farklıysa söyle ona göre bir değişiklik olursa ben de en sağlıklı şekilde sana söyleyeyim.Saygılarımla
 
roksyyyyy' Alıntı:
Hocam 5,5 kw lık bir motor demek istedin her halde ben ona göre sana kablo kesidini söyleyeyim;Mesafa 2000m ise cosq değerini 0,8 olarak hesapladım senin kullanabileceğim kablonun kesidi 120 mm lik olmalıdır.

(0.0124*5,5*2000)/3=45,46 mm2
3x70 +35 mm2 kablo çok rahat yeter. Akım yönünden de bir sıkıntı yok.120 mm'lik kablo çok fazla.
 
Evet hocam bir hesaplama hatası yapmışım düzeltiğiniz için teşekür ederim.
 
burada pompanın olduğu yerde daha sonra başka bir yük bağlama ihtimalin varsa ilk önce bunu düşün daha sonra daha güçlü bir pompa yada başka bir alıcı bağlayaksan ona göre davran varsa 120 yaksa 70 yeter kolay gelsin
 
kablo kesit hesaplama formülünü tam olarak açarmısınız
(0.0124*5,5*2000)/3=45,46 mm2
3x70 +35 mm2 kablo çok rahat yeter
formülü açmanız mümkünmü
 
kablo kesit hesaplama formülünü tam olarak açarmısınız
(0.0124*5,5*2000)/3=45,46 mm2
3x70 +35 mm2 kablo çok rahat yeter
formülü açmanız mümkünmü
Motor ve güç devreleri için kabul edilebilir %e<3 olmalıdır.Arkadaşımız sınır değer olan 3'ü almıştır.

%e=100x1000xLxN / kxSxUxU
%e=100000xLxN/56xSx380x380
%e=0,0124XLxN/S

ilk 100 değeri sonucun yüzde çıkmasından,ikinci 1000 değeri N güç değerini kw olarak gireceğinizden,k=56 bakır sabiti ve gerilimin karesi. Değişkenler kalacak şekilde işlem yapıldığında üç faz için 0,0124 kat sayısı bulunmuş olur.
 
Son düzenleme:
dosyada açıklamalı bilgi var.kolayca ulaşabileceğin bir tablodur,kolay gelsin
 

Ekli dosyalar

  • gerilim düşümü hesabı.doc
    40.5 KB · Görüntüleme: 79
5.5 kvlık motorun elektrikli şamandıra ile depo 2 km uzakta şamandıra kablosunun kablo kesiti kaçlık olmalı ?

arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba sanırım arkadaşımız,motora enerjiyi 2000metreden çekmiyecek sadece şamandıra sinyal hattını 2000metre uzaktaki depoya çekecek.4lük veya 6lık 3 veya 4 damar kablo yeterli.
 