Kaçak akım rölesinin açma yapması

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan CagdasMuf
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

CagdasMuf

Üye
Katılım
22 Ocak 2010
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
47
İyi günler. Üst geçide ait yürüyen merdiven çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra üst geçide elektrik dağıtan panonun kaçak akım rölesi açıyor. Bu sırada yürüyen medivenin inverterinde "Motorda veya motor terminallerinde kısa devre" hata yazısı kaydedildi. Yürüyen merdiven motoruna kısa bir süre voltaj geliyor. Fazlar arası voltajlar 390.3 V, 392.3 V, 388.0 V(Invertere ait panodan aldığım ölçüm değerleri). Motora bakmak için aşağıya inemediğimden bir makinacı avometresi ile motorda faz-toprak arası 0 ohm değerleri kaydetti. Faz-faz arası 1 ohm üzerinde, 0 ohm, 0 ohm ölçüm değerleri kaydetti. Normalde izolasyon testi ile motorun testi yapılır. Bu koşullarda motor şasesine kaçak olduğu düşünülebilir mi? Yardımcı olursanız çok memnun olurum. İyi çalışmalar diliyorum, sağlıcakla kalın.
 
Merhaba, ifade ettiğinize göre kaçak akım rolesi görevini yapıyor. Ama motorda veya hattında bir izolasyon hatası var gibi duruyor. İnverter motor çikisindan kabloyu ayırıp izolasyon test cihazı ile ölçmeniz gerekir.
 
Merhaba, ifade ettiğinize göre kaçak akım rolesi görevini yapıyor. Ama motorda veya hattında bir izolasyon hatası var gibi duruyor. İnverter motor çikisindan kabloyu ayırıp izolasyon test cihazı ile ölçmeniz gerekir.
Teşekkür ediyorum.
Sistem calısmaya devam edıyoru, kapadınızmı..
Bu durumda motora kısa bir süre elektrik geliyor, sonradan invertere hata yazısı kaydediliyor.
 