Arkadaşlar bi makina otomasyonu yaptık.Fakat kaçak akım rolesini kaç amper kullanacağımı bilmiyorum.
Panodaki malzeme listemide kısaca özetleyim.(1,5 kw ac driver-24v power-PLC-Kontaktör-2,2 nm step motor driver)
Sizlerden isteğim nasıl bi kaçak akım rolesi seçmeliyim örn:25 amper 30ma.
25 amper 300ma.gibi
belirtirseniz sevinirim şebeke 220v.
sayın levent06 25ma kaçak akım röleler insan koruması için 300ma kaçak akım röleler makina ve yangınlar içindir eğer bu makinlara insanların herhangi bir yerden teması yok ise 300ma kullanabilirsin ama sürekli bir insan teması var ise 25ma kullanman emniyet açısında daha iyi olur kolay gelsin
Bazı meslektaşlarım motorlarda izolasyon kaçağı oluyor kaçak akım rölesi tutmuyor o yüzden 30mA kaçak akım rölesi kullanılmaz. Motorlarda kaçak akım koruma için yalıtım(izolasyon)rölesi var onu kullanmak gerekir der ancak bu konuda ihmal edilen önemli bir husus var. İzolasyon kaçağı koruma röleleri motorda enerji yokken uyarı veren motorun çalıştırılmasını engelleyen bir sistemdir. Yani motor çalışırken vuku bulan bir arızada devre dışı olduklarından koruma yapmazlar.