Ustalarım merhaba , bu devreyi uyguladığımızda motor ileri yönde giderken geri switchine basıyor ve ters yönde geri dönüyor , geri dönerken ileri switchine basıyorken kısa devre oluyor. Nasıl çözebiliriz yardımcı rölelerle birkaç yeni devre denedik yine aynı problem.(Devrenin periyodik olmasını istiyoruz durmadan git gel yapacak.)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
5,005
Puanları
2,757
Yaş
73
Konum
İZMİR
Arada azda olsa bir iki sanıye bekleme süresi gerekir. Forumda, çok kez paylaşdıgım, bu konudaki çizim eklidir.
Limit siviç, hem motoru durduracak, hemde zaman rölesini çalıstırarak motorun bekleme süresi sonunda diğer yönde çalışmasını saglıyacaktır.
Devrenin enerjisi kesilene kadar, döngü devam eder.
 

Ekli dosyalar

  • .pdf.SINIR ANAHTARLI ENVERSÖR.pdf
    36.6 KB · Görüntüleme: 11
Konu Sah

Sayper

Üye
Katılım
16 Ara 2020
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
21
Ustam çözümün için teşekkür ederim. Bunu zaman rölesiz yapma şansımız yok mu ? Yardımcı röleyle , kontaktörle
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
5,005
Puanları
2,757
Yaş
73
Konum
İZMİR
O zamanda böyle sıgorta atmalar, kontaktör kontak yapısmaları olacaktır. O projeyı çizen neden öyle çizmiş onuda anlamadım.
Projeye şimdi baktım, yerli bir firmanın çizimi. Onlara anlatın sorunu, o maınadan başka yerde de varsa, aynı arıza oluyormu.
 

Erhan_TR

Profesyonel Üye
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
962
Puanları
281
Konum
Adana
O zamanda böyle sıgorta atmalar, kontaktör kontak yapısmaları olacaktır. O projeyı çizen neden öyle çizmiş onuda anlamadım.
Projeye şimdi baktım, yerli bir firmanın çizimi. Onlara anlatın sorunu, o maınadan başka yerde de varsa, aynı arıza oluyormu.
Üstadım araya zaman rolesi koymak ekstra güvenliktir şüphesiz.
Fakat normalde de sorunsuz çalışması gerekir orijinal devre ile. Kanımca Geri calisma asamasinda bir gec bırakan kontak durumu söz konusu...
 