Yararlı olabilir.
TEŞEKKÜR EDERİMMYararlı olabilir.
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİMİlave olarak . Federalin kataloğunun 13. sayfası tavsiye . Tamamı çok güzel bir döküman.
Teşekkür ederim inceleyeceğim bide tam anlamıyla öğrenmek istiyorumFormüllerle uğraşmam derseniz, Simens'in simaris programı da hızlı kısa devre hesabı kararları gerektiği durumlarda fikir vermesi bakımından değerlendirilebilir.
Tabi çok kompleks bir devre yapısı olmaması ve tesisteki doğru parametreleri girmek kaydıyla
lütfen sorunuzu düzenleyiniz (küçük harf)merhaba
BİR OG SİSTEMDE 31,5 KA KISA DEVRE AKIMI 1SANİYEDE AÇMASI İSTENİYOR BARA GERİLİMİ 6,3 KV AKIM 500 A 3 FAZ OG SİSTEMDE 31,5 KA DAYANIM İÇİN BARA LARA TAKILAN İAZALATÖR MESAFELERİ NE OLMALI ve kaça kaç bakır lama kullanmalıyım