DKG 307 Kontrol ünitesi. Alarm yok.Herşey normal gözüküyor. Sebeke kesilince jeneratör devreye girmiyor. Kontrol unitesinde otomatik konumdan cıktığı görülüyor.OTO konumuna alınca çalışıyor.Bazen ilk kesintide bazen birkac elektrik kesintisinden sonra aynı problem tekrarlıyor.Çözümde yardımcı olabilir misiniz?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
DKG 307 Kontrol ünitesi. Alarm yok.Herşey normal gözüküyor. Sebeke kesilince jeneratör devreye girmiyor. Kontrol unitesinde otomatik konumdan cıktığı görülüyor.OTO konumuna alınca çalışıyor.Bazen ilk kesintide bazen birkac elektrik kesintisinden sonra aynı problem tekrarlıyor.Çözümde yardımcı olabilir misiniz?
Haricî kaynağı aküleri kontrol edin onlarda sağlamsa cihazı kontrol için gönderin.
Yeni kurulum mu? Yoksa sistem vardı da arıza yeni mi oluştu? Biraz bilgi
Haricî kaynağı aküleri kontrol edin onlarda sağlamsa cihazı kontrol için gönderin.
Yeni kurulum mu? Yoksa sistem vardı da arıza yeni mi oluştu? Biraz bilgi
Yeni kurulmuş değil. Akü değişti. Sürekli olan birdurum değil. Mesela neden olduğunu tespit için birkaç kez ve farklı zamanlarda bina panelinden enerjiyi kesip OTO çalışmasını sağladık, sorun çıkmadı.
aklima ilk aku geldi ama degistirmissiniz. aku kablolari yetersiz kalinca yapabiliyor bu sikintiyi. 50mm bakir kabloyla deneyin. daha once benim de basima geldi. mars basinca kablo yetmiyor datakom kapaniyordu. tekrar acilinca stop moduna geciyordu
Yeni kurulmuş değil. Akü değişti. Sürekli olan birdurum değil. Mesela neden olduğunu tespit için birkaç kez ve farklı zamanlarda bina panelinden enerjiyi kesip OTO çalışmasını sağladık, sorun çıkmadı.