Jeneratörü solar sisteme bağlama

Merhaba, 5kw lexron inverter 48V, 8x100ah üzerine kurulu bir solar sistemimiz var şebeke yok bağlı bulunduğumuz yerde.Elimizdeki trifaze 10kv jeneratörün monofaze 220v çıkışından inverterin şebeke girişine bağlayarak aküleri şarj etmemiz mümkün müdür,
 
İnverter ayarlarından öncelik seçilebiliyor. Mesela şebeke olan yerde öncelik şebekede olsun, ya da öncelik solarda olsun aküler kritik seviyeye gelince şebekeden kullansın gibi. Şebeke yerine jeneratör de kullanılablir.
Bu konuda @Mustafa KABADAYI usta bu konuda daha yetkin. Şarj kısmını o açıklayabilir.;)
 
Merhabalar.
İnverter in ac in kısmına jeneratör çıkışını bağlayabilirsiniz.
16.ayar SNU olacak.
11.ayar şarj akımını 20 amper olarak ayarlayın.
Frekans tam tutmuyor bunu biliyoruz ama yük altında jeneratör frekansı 50 Hz çok yakın olduğundan bir sıkıntı yaşanmaz.
 