ısısan goodman marka kanallı tip split cihazla ilgili sorunum var.cihazın iç ünitesi çalışıyor fakat ne ısıtmada ne de sogutmada dış ünite devreye girmiyor.kontaktöre bastıgımda kompresör calısıyor.kumandasını değiştirdim ama hala aynı sorun var.komprasörün yan tarafında basınç swicinin yanındaki kırmızı baslıklı emniyeti de resetledim.ama hala kompresör çalışmıyor.cihazın gazında eksilme var sanırım onu göze alarak cihazın basınç sensörünü kısa devre yaptım ama yine de çalısmadı kompresör.
önerisi olan ??
24 v olayını gözden kaçırmışım aklıma hiç gelmedi ama uyarı ve bilgi mesajın için teşekkürler dostum..merhabalar,
goodman klimaların iç ünitesi çalışıyor dış ünite devreye girmiyor türü şikayetlerde genelde rastladığımız sorun kontaktör arızalıdır.kontaktörlerin besleme voltajı 24VAC'dir.Dış Ünite Fan beslemelesi ise difazdır.yanılıpta fanı 220VAC ile beslerseniz hız düşük olur.sizin taktığınız kontrol ünitesi gerekli besleme voltajını yolluyorda kontaktör çekmiyorsa kontaktör bobini arızalıdır.yada besleme volatjı gelmiyorsa 24 Volt çıkmıyordur.tavsiyem kontrol voltajlarını gözlemleyin ve buna göre çözüm arayın.24 volt aynı zamanda selenoid bobinide beslemektedir.
kolay gelsin
bu 24 v olayını iç ünite kartı mı tetikliyor ? cihaza ilerleyen günlerde servis vericem netice hakkında bilgi veririm.tesekkrler arkadaslar