Intouch Haberleşme Sorunu

esra

Üye
Katılım
12 May 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
Problemi şöyle özetliyim:

Sistemimizde 2 tane intouch v9.5 Scada paralel server olarak çalışmakta. Bu scadalar 4 tane S7 315 PN2DP CPU çeşidi ile eternet üzerinden haberleşmekte. Ancak herşey normal çalışırken nedenini çözemediğim bir şekilde zaman zaman plc ye veri gönderme işlemi yapılamıyor yani writing problemi oluyor. Scadadan plc tarafında bir değer değiştirmek isteğimde önceki değer kesinlikle değişmiyor.
Bu sorunu ancak DASSIDIRECT.1 serverı reactivate ederek çözebiliyorum ama sorun bir gün sonra tekrarlıyor.

Yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa çok sevinirim. Bu sorunumu acil çözmem gerek. Teşekkürler.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Aynı benzer durum Modbus TCP'de karşıma çıktı,

Modbus TCP üzerinde Maximum Outstanding Messages verisini 1'e çekerek çözmüştüm.

Ethernet üzerinde ardışıl iki sorguya Siemens cevap veremiyorsa driverdaki ayarlar ile bunu tekil sorgu şekline getirmeniz gerekli.
 