Röle bir akım trafolu mu? Eğer bir akım trafosu varsa, röle diğer fazlardan geçen akımları görmez. Sadece bağlı oldğu fazdaki akımı baz alarak kompanzasyon yapmaya çalışır. Bağlı bulunduğu faz da eğer 1.faz cos fi 0.48 c olan faz ise kompanzasyon yapmaz bir (O fazı kapasitif gördüğü için. Bu da ayrı bir bir sorun!)
İkincisi, röle akım trafoları ile rölenin beslendiği fazlar aynı sırada olmalı.
Sayaç indüktif yazarken röle kapasitif gösteriyorsa yanlış birşeyler var demektir: Ya röle bozuk, ya bağlantı hatası var!
Bir de sınıf:3 akım trafosuyla verimli bir kompanzasyon yapılamaz. Hele hele dengesiz ve küçük yüklerde.
Akım trafosnu da 75/5 cl:0,5 ile değiştirmenizde fayda var.