Her iki PLC sisteminin de aynı 24V DC güç kaynağından beslenmesi gerekli Eğer bu mümkün değilse, en azından 0V uçlarının ortaklanması gerekir. Bu sayede iki sistem arasında referans gerilim aynı olur ve sinyal iletiminde sorun yaşanmaz. Zaten ondan sonra yapılacak iş gayet basit. İstersen Siemens PLC’den çıkan dijital çıkışı direkt Mitsubishi PLC’nin dijital girişine bağlarsın, istersen de araya bir PLC rölesi koyarsın.
Ben her zaman araya röle konulmasından yanayım. Hem sistem daha güvenli olur, hem de olası gerilim farklarında koruma sağlar. Mitsubishi FX10-16EX-ES giriş modülü PNP tipinde, yani +24V geldiğinde giriş aktif hale geliyor. Siemens’in çıkışı da zaten +24V verdiği için doğrudan bağlantı da çalışır. Ama sen Siemens’ten bir çıkış alıp bir PLC rölesinin bobinini sürersen, rölenin COM ucuna +24V verip NO ucunu da Mitsubishi’nin girişine bağlayarak daha sağlıklı bir sistem kurmuş olursun. Yani güvenli olsun dersen röleli, pratik olsun dersen doğrudan bağlantı yeterli olur.