HAVAİ HAT AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HESABI

Katılım
6 Haz 2015
Mesajlar
11
Puanları
1
Arkadaşlar kolay gelsin benim sorum şu: bir hidro elektrik santralimiz var 23 mw lık 36 kv luk.
Sanralden şalt uunlugu yaklaşık 20 km. çekilen ilatken 3/0 pigon Benim merak ettiğim biz bu hatta tam kapasitede çalıştıgımızda bu hat 23 mw lık gücü kaldırabilir mi yada biz en fazla bu hatta ne kadar yüklenebiliriz bir de gerilim düşümü ne olur.
İnternetten araştırdım ama kafam hep karıştı ekte gönderdiğim İLETKEN SEÇİMİ dosyadaki formüle göre hep şaşırdım.
YA ben bunu bilgi amaçlı ögrenmek istiyorum lütfen yardımcı olursanız minnetar kalırım.
 

Ekli dosyalar

23 MW için hocam ısınma yönünden tek 477 kurtarıyor ancak gerilim düşümü yönünden 2x477 bile kurtarmıyor. . 23 MW 20 km 34.5 ile taşıyamassıznız 154 üzerinden olur bence

3/0 hattınız var ve uzunluğu 20 km ise 93/20 =4,65 MW taşıyabilirsiniz
 
23 MW için hocam ısınma yönünden tek 477 kurtarıyor ancak gerilim düşümü yönünden 2x477 bile kurtarmıyor. . 23 MW 20 km 34.5 ile taşıyamassıznız 154 üzerinden olur bence

3/0 hattınız var ve uzunluğu 20 km ise 93/20 =4,65 MW taşıyabilirsiniz

93 nedir ?
 
Arkadaşlar kolay gelsin benim sorum şu: bir hidro elektrik santralimiz var 23 mw lık 36 kv luk.
Sanralden şalt uunlugu yaklaşık 20 km. çekilen ilatken 3/0 pigon Benim merak ettiğim biz bu hatta tam kapasitede çalıştıgımızda bu hat 23 mw lık gücü kaldırabilir mi yada biz en fazla bu hatta ne kadar yüklenebiliriz bir de gerilim düşümü ne olur.
İnternetten araştırdım ama kafam hep karıştı ekte gönderdiğim İLETKEN SEÇİMİ dosyadaki formüle göre hep şaşırdım.
YA ben bunu bilgi amaçlı ögrenmek istiyorum lütfen yardımcı olursanız minnetar kalırım.

Kaynağınız,nereden temin edildi ?
 
Kesitiniz,yetersiz görünüyor.3/0 a ait akım taşıma kapasiteleri çok farklı göründüğünden,yanlış bilgi ver-
memek yönünden ayrıntılı hesaba girmedim.477 MCM bile yetersiz.Konunun doğrudan içinde olan arkadaş-
ları bekleyelim.
 
23 MW için hocam ısınma yönünden tek 477 kurtarıyor ancak gerilim düşümü yönünden 2x477 bile kurtarmıyor. . 23 MW 20 km 34.5 ile taşıyamassıznız 154 üzerinden olur bence

3/0 hattınız var ve uzunluğu 20 km ise 93/20 =4,65 MW taşıyabilirsiniz[/

Evet benim ekte ki dosya daki hesaplamaya göre de sizin dediğiniz gibi çıkıyor o zaman o formül doğru diyebilirsiniz yani o formül den yola çıkabilir miyiz yada başka bildiğiniz tablo yada hesaplamalar var mıdır acaba?
 