Haberleşme Sorunu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan BeratC
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Bu şekilde mi hocam hata veriyor test için ekliyorum ama login olmuyor.
 

Ekli dosyalar

  • 1.webp
    1.webp
    43.5 KB · Görüntüleme: 7
  • 2.webp
    2.webp
    94.7 KB · Görüntüleme: 7
Hata sebebi program içindeki yazım sırası,
Şu an kod yanlış yerde, görünüyor.
Doğru kullanım şöyle olmalı:

PROGRAM PLC_PRG
VAR
END_VAR

DODURGATM_TEST_1 := DODURGATM_READ2[0];
DODURGATM_TEST_2 := DODURGATM_READ2[1];
DODURGATM_TEST_3 := DODURGATM_READ2[2];

Yani:
Önce VAR bloğu olacak,
sonra kodlar yazılacak.

Şu an VAR bloğunu en alta yazdığınız için compile hatası veriyor ve login olmuyor.

Düzeltip tekrar:
Rebuild All / Login / Download deneyin.
 
Yine hata veriyor.
 

Ekli dosyalar

  • 1.webp
    1.webp
    41.9 KB · Görüntüleme: 7
  • 2.webp
    2.webp
    44 KB · Görüntüleme: 7
1 (3).webp

PLC_PRG (Ladder) ekranında ST kodu yazılamıyor, onun için hata mesajı çıkıyor.

Yeni ST program açın:
1. Resources kısmına sağ tıklayın
2. Add Object > Program
3. Açılan yerde dili "Structured Text (ST)" seçin

Yeni bir program açılacak (örneğin PLC_PRG_ST)

Sonra içine şunu yazın:
DODURGATM_FIT_101_1_HH_VAL := DODURGATM_READ2[0];

Sonra:
Rebuild / Login / Run
Bu şekilde ST kodu doğru yerde çalışır

Çalışıp çalışmadığını şöyle anlayabilirsiniz:
WinCC’de zaten görünen:
DODURGATM_FIT_101_1_HH_VAL değişkenine bakın

Eğer ST kodundan sonra bu değerin değiştiğini görüyorsanız sistem çalışıyor demektir.

Değer hiç değişmiyorsa veya sabit kalıyorsa sorun OPC tarafındadır.
Önce bunu deneyin
 
Bu şekilde login sorunsuz oluyor doğrumu hocam yapay zekada biraz düzeltti.
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.webp
    Adsız.webp
    45.5 KB · Görüntüleme: 8
Aman ne iyi.
Codesys’te de kontrol edin, emin olalım

1. Online / Login yapın
2. Program ekranını açın
3. Şu değişkenleri bulun:

DODURGATM_READ2[0]
DODURGATM_FIT_101_1_HH_VAL

Online olunca yanlarında değerler görünür

Eğer iki değer aynıysa > kod çalışıyor
Farklıysa > kod çalışmıyor

İsterseniz Watch (izleme) listesine ekleyebilirsiniz:
Değişkene sağ tık > Watch
 
Hocam geç cevap verebildim, kusura bakmayın sorun düzeldi. WinCC'yi kapatıp tekrar CODESYS'ten download yapınca yükledi. WinCC açıkken download yapsa da OPC Item Manager'a eklemiyormuş. Yardımınız için çok teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,380
Mesajlar
971,000
Kullanıcılar
459,228
Son üye
saidkaradogu

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst