Hata sebebi program içindeki yazım sırası,
Şu an kod yanlış yerde, görünüyor.
Doğru kullanım şöyle olmalı:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
END_VAR
DODURGATM_TEST_1 := DODURGATM_READ2[0];
DODURGATM_TEST_2 := DODURGATM_READ2[1];
DODURGATM_TEST_3 := DODURGATM_READ2[2];
Yani:
Önce VAR bloğu olacak,
sonra kodlar yazılacak.
Şu an VAR bloğunu en alta yazdığınız için compile hatası veriyor ve login olmuyor.
Düzeltip tekrar:
Rebuild All / Login / Download deneyin.