arkadaşlar elimde s7/224 plc mevcut , daha önceden ppi kablosu ile haberleştirebiliyordum. fakat farklı bir ppi kablosu denedim el yapımı ve daha sonra orjinal ppi kablosu ile haberleştiremedim. ama plc içindeki programla düzgün bi sekilde calısıyor. sanırım plcnin haberleşme portunu yaktım. budurumdan sonra ne yapabilirim bunun bi servisi varmı?? daha önceden böyle bi tecrübesi olan arkadaşlardan bilgi istiyorum..
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
arkadaşım normalde ppi kablosuyla calısıyordu ben bi el yapımı ppi kablosunu denedim sonra orjinal kabloyla calısmadı. sorunun öyle olabiliceğini sanmyorum... teşekkürler
arkadaşım normalde ppi kablosuyla calısıyordu ben bi el yapımı ppi kablosunu denedim sonra orjinal kabloyla calısmadı. sorunun öyle olabiliceğini sanmyorum... teşekkürler
plc üzerindeki sokette 2 ve 7 nolu deliklere birer toplu iğne sok ve bir voltmetre ile gerilimini ölç . Ama dikkat et birbirine değmesin. 24 volt olması gerekir. Eğer voltaj yoksa portun arızası besleme katındadır.
ölçtüğün değeri yazarsan bendeki sağlamla karşılaştırabiliriz.
kolay gelsin