hıdrafor dairesini plc ile kontrolü

nzmrdvn

Üye
Katılım
24 Ara 2011
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
33
hidrafor dairesinde 3 adet motor bulunmakta bunlar 22kw değerinde şebekeden gelen basınca göre devreye gırmekteler. 0-2 bar arasında her üç motor. 2-4 bar arasında 1.ve 2. motor. 4-6 bar arasında sadece 1. Motor devreye gırmesı istenmekte. s7 200 plc ile bunu nasıl yazabılırım ? yada daha kısa bır yolu var mı ?
 
Son düzenleme:
Bir gariplik var, basınç çok düşerse su tüketimi fazla demektir. Bu durumda daha fazla sayıda hidroforun çalışması gerekli. Sizde ise daha az sayıda hidrofor çalışıyor?

Saygılar....
 
Şimdi farkettim soruyu düzenledim
 
Bu istediğiniz mekanik basınç şalteri ve kontaktör ile yapılır. Yalnız basınç aralığı çok geniş, bina kaç metre yüksekliğinde?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…