1. 3 fazlı motorun manuel olarak kontrolü.
Burada tanımladığım buton girişleri ile start/stop işlemleri gerçekleştirilerek 3 Fazlı motorun kontrolü yapıldı. Burada resimde motorun çalışması için gerekli parametrelerin kontrolü görülmektedir.
3 FAZLI MOTORUN ÇALIŞMA MANTIĞI
Bu I/O ların detayı ise şöyle
DIGITAL INPUT:
MP200 D/I 1 YÜKSEK GERİLİM KONTROL RÖLESİ NORMAL
MP200 D/I 2 YÜKSEK GERİLİM KONTROL RÖLESİ HATA
MP200 D/I 3 FAZ KONTROL RÖLESİ NORMAL
MP200 D/I 4 FAZ KONTROL RÖLESİ HATA
MP200 D/I 5 DURUM 1 İSE KONTAKTÖR 1 AKTİF, DURUM 0 İSE KONTAKTÖR 1 PASİF
MP200 D/I 6 DURUM 1 İSE KONTAKTÖR 3 AKTİF, DURUM 0 İSE KONTAKTÖR 3 PASİF
MP200 D/I 7 DURUM 1 İSE KONTAKTÖR 2 AKTİF, DURUM 0 İSE KONTAKTÖR 2 PASİF
MP200 D/I 8 DURUM 1 İSE TERMİK NORMAL, DURUM 0 İSE TERMİK ATIK
MP200 D/I 9 3 SN DURUM 1 İSE(MOTOR KAPALI DURUMDA İKEN) MOTOR START, 3 SN DURUM 1 İSE(MOTOR ÇALIŞIR DURUMDA İKEN) MOTOR STOP,
DIGITAL OUTPUT:
MP200 D/O 1 LOJİK 1 SOLID STATE SURUCU 1 AKTİF, LOJİK 0 SOLID STATE SURUCU 1 PASİF
MP200 D/O 2 LOJİK 1 SOLID STATE SURUCU 2 AKTİF, LOJİK 0 SOLID STATE SURUCU 2 PASİF
MP200 D/O 3 LOJİK 1 SOLID STATE SURUCU 3 AKTİF, LOJİK 0 SOLID STATE SURUCU 3 PASİF
RÖLE OUTPUT:
MP200 R/1 AKTİF İKEN YÜKSEK GERİLİM HATA UYARISI
MP200 R/2 AKTİF İKEN FAZ HATA UYARISI
MP200 R/3 AKTİF İKEN SİSTEM NORMAL
MP200 R/3 AKTİF İKEN TERMİK ATIK
SİSTEMİN ÇALIŞMASI ADIM ADIM ŞÖYLE:
1) MP200 D/I 1, MP200 D/I 3, MP200 D/I 8 LOJİK OLARAK 1 İSE MOTOR START İŞLEMİ YAPILABİLİR DURUMDA.
2) MP200 D/O 1, MP200 D/O 2 DIGITAL ÇIKIŞLARI 1 YAPILDIĞINDA, MP200 D/I 5 VE MP200 D/I 7 GİRİŞLERİ LOJİK 1 OLMALI. (EĞER DEĞİL İSE GEREKLİ ÇIKIŞLAR 0 YAPILARAK MOTOR ÇALIŞTIRILMAMALI.)
3) 5 SN SONRA MP200 D/O 2 LOJİK 0 YAPILDIĞINDA, MP200 D/I 7 LOJİK 0 OLMALI. BU DURUMDA KONTAKTÖR 2 DEVRE DIŞI KALMIŞTIR. EN GEÇ 2 SN İÇERİSİNDE MP200 D/O 3 LOJİK 1 YAPILMALI
BU DURUMDA MP200 D/I 6 LOJİK 1 OLMALI. (EĞER DEĞİL İSE MOTOR STOP)
Projenin şematiğini aşağıdaki resimden inceleyebilirsiniz.
2. GPRS veya ETHERNET ten bağlantı sağlanarak uzaktan kontrol işlemi gerçekleştirilmiştir. Gerekli alarm durumları ayarlanmıştır. Alarm durumunda PLC ile sisteme müdahale edilebilmektedir. 3 fazlı motorun yukardaki çalışma mantığına göre kontrol edilmiştir.
Burada örneğin faz normal değilse veya gerilim normal değilse motorun çalıştırılması durdurulmuş alarm durumu olarak uzaktan takip edilmiştir. Şartlar normale döndükten sonra kullanıcı tarafından elle veya GPRS ve ETHERNET ten bağlanarak tekrar devreye alınabilmesi sağlanmıştır.
3. Manuel, GPRS ve ETHERNET ten bağlantı sağlanarak yapılan kontrol işlemlerinde aynı zamanda RS 485 ten enerji analizörüne bağlanarak okunan AC akım ve gerilim değerlerine göre kontrol sağlanarak alarm durumlarında cihaz tarafından otomatik start/stop ile otomatik kontrol yapılmıştır.
Aşağıdaki Mikrodiagram ekran çıktısını koydum. Bu resim tüm projenin bir iki parçası. Projeyi mikrodiagramda gruplandırabilirsiniz. Resimden inceleyebilirsiniz.
Burada tanımladığım buton girişleri ile start/stop işlemleri gerçekleştirilerek 3 Fazlı motorun kontrolü yapıldı. Burada resimde motorun çalışması için gerekli parametrelerin kontrolü görülmektedir.
3 FAZLI MOTORUN ÇALIŞMA MANTIĞI
Bu I/O ların detayı ise şöyle
DIGITAL INPUT:
MP200 D/I 1 YÜKSEK GERİLİM KONTROL RÖLESİ NORMAL
MP200 D/I 2 YÜKSEK GERİLİM KONTROL RÖLESİ HATA
MP200 D/I 3 FAZ KONTROL RÖLESİ NORMAL
MP200 D/I 4 FAZ KONTROL RÖLESİ HATA
MP200 D/I 5 DURUM 1 İSE KONTAKTÖR 1 AKTİF, DURUM 0 İSE KONTAKTÖR 1 PASİF
MP200 D/I 6 DURUM 1 İSE KONTAKTÖR 3 AKTİF, DURUM 0 İSE KONTAKTÖR 3 PASİF
MP200 D/I 7 DURUM 1 İSE KONTAKTÖR 2 AKTİF, DURUM 0 İSE KONTAKTÖR 2 PASİF
MP200 D/I 8 DURUM 1 İSE TERMİK NORMAL, DURUM 0 İSE TERMİK ATIK
MP200 D/I 9 3 SN DURUM 1 İSE(MOTOR KAPALI DURUMDA İKEN) MOTOR START, 3 SN DURUM 1 İSE(MOTOR ÇALIŞIR DURUMDA İKEN) MOTOR STOP,
DIGITAL OUTPUT:
MP200 D/O 1 LOJİK 1 SOLID STATE SURUCU 1 AKTİF, LOJİK 0 SOLID STATE SURUCU 1 PASİF
MP200 D/O 2 LOJİK 1 SOLID STATE SURUCU 2 AKTİF, LOJİK 0 SOLID STATE SURUCU 2 PASİF
MP200 D/O 3 LOJİK 1 SOLID STATE SURUCU 3 AKTİF, LOJİK 0 SOLID STATE SURUCU 3 PASİF
RÖLE OUTPUT:
MP200 R/1 AKTİF İKEN YÜKSEK GERİLİM HATA UYARISI
MP200 R/2 AKTİF İKEN FAZ HATA UYARISI
MP200 R/3 AKTİF İKEN SİSTEM NORMAL
MP200 R/3 AKTİF İKEN TERMİK ATIK
SİSTEMİN ÇALIŞMASI ADIM ADIM ŞÖYLE:
1) MP200 D/I 1, MP200 D/I 3, MP200 D/I 8 LOJİK OLARAK 1 İSE MOTOR START İŞLEMİ YAPILABİLİR DURUMDA.
2) MP200 D/O 1, MP200 D/O 2 DIGITAL ÇIKIŞLARI 1 YAPILDIĞINDA, MP200 D/I 5 VE MP200 D/I 7 GİRİŞLERİ LOJİK 1 OLMALI. (EĞER DEĞİL İSE GEREKLİ ÇIKIŞLAR 0 YAPILARAK MOTOR ÇALIŞTIRILMAMALI.)
3) 5 SN SONRA MP200 D/O 2 LOJİK 0 YAPILDIĞINDA, MP200 D/I 7 LOJİK 0 OLMALI. BU DURUMDA KONTAKTÖR 2 DEVRE DIŞI KALMIŞTIR. EN GEÇ 2 SN İÇERİSİNDE MP200 D/O 3 LOJİK 1 YAPILMALI
BU DURUMDA MP200 D/I 6 LOJİK 1 OLMALI. (EĞER DEĞİL İSE MOTOR STOP)
Projenin şematiğini aşağıdaki resimden inceleyebilirsiniz.
2. GPRS veya ETHERNET ten bağlantı sağlanarak uzaktan kontrol işlemi gerçekleştirilmiştir. Gerekli alarm durumları ayarlanmıştır. Alarm durumunda PLC ile sisteme müdahale edilebilmektedir. 3 fazlı motorun yukardaki çalışma mantığına göre kontrol edilmiştir.
Burada örneğin faz normal değilse veya gerilim normal değilse motorun çalıştırılması durdurulmuş alarm durumu olarak uzaktan takip edilmiştir. Şartlar normale döndükten sonra kullanıcı tarafından elle veya GPRS ve ETHERNET ten bağlanarak tekrar devreye alınabilmesi sağlanmıştır.
3. Manuel, GPRS ve ETHERNET ten bağlantı sağlanarak yapılan kontrol işlemlerinde aynı zamanda RS 485 ten enerji analizörüne bağlanarak okunan AC akım ve gerilim değerlerine göre kontrol sağlanarak alarm durumlarında cihaz tarafından otomatik start/stop ile otomatik kontrol yapılmıştır.
Aşağıdaki Mikrodiagram ekran çıktısını koydum. Bu resim tüm projenin bir iki parçası. Projeyi mikrodiagramda gruplandırabilirsiniz. Resimden inceleyebilirsiniz.