Gree 18 btu f0 hata kodu

Katılım
11 Ara 2007
Mesajlar
59
Puanları
1
Yaş
39
Konum
Usa
**Bu hata kodu bazı kaynaklarda gaz ilavesi, başka kaynaklarda oda sıcaklık sensörü hatası olarak değerlendiriliyor.

Gree marka inverter 18 btu klima soğutma modunda kompresör devreye girmiyor.

Problemin açıklaması; klimaya gaz ilavesi yapmak için soğuk modda kompresör devreye girmiyor. Kompresör sıcak modda çalışıyor. Soğuk modda çalışmıyor. Oda sensörünü ısıtınca yine kompresör devreye girmiyor. Oda sensörünün 25santigrat derecede 15k direnci var. Isınınca direnci azalıyor. Multimetre ile oda sıcaklık sensörü test edildi sağlam. Farklı oda sensörü ile denendi sonuç aynı.
Aşağıda cihazın servis manueli nden oda sensörsıcaklık değerleri verilmiştir oda sensörü bu sıcaklıklarda gösterilen değeri veriyor . f0 hatasını "freon Recovery" olarak tanımlanmış.
4 yollu vananın elk. Bağlantısını kesip soğutma modunda kalması istenmiş fakat bu durumda klima çalışmamıştır.

Arızanın çözümü için görüşlerinizi bekliyorum teşekkür ederim.






 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Siz soğutmada çalışsın istiyorsunuz yani. İsitmada performansı nasıl. Iyi ise dış ünitede bulunan sensör klimanin soğutmada devreye girmesini engelleyebilir. Bazi cihazlar cok düşük sıcaklıklarda soğutma yapmıyor ki yapması zor. Oda Sensörunu bir bardak sıcak suyun içine sokun öyle deneyin birde
 
iç ortam sensörünü ısıtmak ilk akla gelen şey zaten bunu denedim. Gazı komple vakumlayıp öyle gaz vermeyi deneyecem.
 
Bence cihazin gazı ile alakalı bir durum yok. Gazı cihazin girmesini engelleyecek bir sensor yok.

Siz gazı değiştirsenizde cihaz aynı davranacağı düşüncesindeyim.

Sorunun dış ortam sıcaklığı kaynaklı cihazin çalışmadığını düşünüyorum.

Gazı değiştirmeden önce imkanınız var ise dış ünite sensorunu ısıtıp denermisiniz?

Sonuç neoldu ona göre hareket edin derim.
 
Sizin sorun ne ben anlamadım şimdi. Kompresör isitmada devreye giriyor doğru mu. Ama soğutmada girmiyor. Böyle ise kart arızalı. Baska sebebi olmaz on off cihaz ise. İnverter ise alçak basınç sivici vardır gazı eksiktir devreye girmez ama bu durumda isitmada da girmez. Bi yerde yanlış bisey var. Kurcalanmis mi cihaz. Bağlantılar hatalı olabilir. Detay verir misiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…