Seyitt Üye Katılım 25 Eki 2015 Mesajlar 10 Puanları 1 Yaş 36 11 Şub 2025 #1 Beyler , GMT PLC Kullandığım bir projede, kalıcı timer kullanarak sayaç değişkenini sıfırlamam gerekiyor. Örn: input 1 aktif oldu, input 1 pasif olduğunda sayacın ulaştığı değeri sıfırlaması gerekiyor. Resetli timer da iş Çözülüyor zaten. Farklı opsiyonlar için kalıcı timer kullanmak zorundayım.
Beyler , GMT PLC Kullandığım bir projede, kalıcı timer kullanarak sayaç değişkenini sıfırlamam gerekiyor. Örn: input 1 aktif oldu, input 1 pasif olduğunda sayacın ulaştığı değeri sıfırlaması gerekiyor. Resetli timer da iş Çözülüyor zaten. Farklı opsiyonlar için kalıcı timer kullanmak zorundayım.
malikenes Üye Katılım 18 Kas 2009 Mesajlar 700 Puanları 31 11 Şub 2025 #2 Kalıcı timer (yapısı gereği) giriş sinyali pasif olduğunda saydığı değeri hafızada tutar. Saydığı bu değeri başka bir yerde kullanmak istiyorsanız değeri başka bir kalıcı register a atamalısınız.
Kalıcı timer (yapısı gereği) giriş sinyali pasif olduğunda saydığı değeri hafızada tutar. Saydığı bu değeri başka bir yerde kullanmak istiyorsanız değeri başka bir kalıcı register a atamalısınız.