Bu iki gerilim trafosu değerleri arasındaki fark nedir bilen biri bilgi paylaşabilir mi acaba ?

1 ) 33 kV (kök3) / 0.1 kV (kök3)
2 ) 33 kV / 0.1 kV
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu iki gerilim trafosu değerleri arasındaki fark nedir bilen biri bilgi paylaşabilir mi acaba ?

1 ) 33 kV (kök3) / 0.1 kV (kök3)
2 ) 33 kV / 0.1 kV


Birinin sekonder çıkışı 100 volt diğerinin ise hem 100 hemde kök 3 katı düşük 58 volt bağlanabilir anlamına gelir.Yeni modellerde 220 volt çıkışlı olan tipleri mevcuttur.
 
Biri Faz toprak arasına bağlanır. Diğeri iki faz arasına.

Kolay gelsin
 
Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim.
Akım gerilim ölçü hücresinde gerilim trafosunun değeri
1. ) değer 33 kv ( kök3 ) / 0.1 kök ( 3 ) olması gerekirken
2. ) değer 33 kv / 0.1 kV kullanılırsa ve ya tam tersi şekilde olursa ne gibi bir fark oluşur ölçüm de bu konu ile ilgili bir bilgi paylaşabilir misiniz. ) ?
 
Ölçü anlamında bir fark olmaz. Ama 33/0.1 kV gerilim trafosu kullanılırsa (Bu trafolardan genelde üç değil iki adet kullanılır) Faz toprak gerilimini okuyamazsınız.

Kolay gelsin...
 
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
 
açık üçgen devresi..............
 