Merhaba sevgili ustalarım.

''Günümüzde Bu Tip Trafo Binaları Yapılıyor mu?'' sorusundan kastım, binanın mimari projesi değilde, iç teçhizatlarıdır. Ben metal muhafazalı modüler hücreler kullanılıyor diye biliyorum. Bu projelerde yok. Yalnız projeler 1976 da çizilmiş. Eski olduğundan mı acaba?

Yardımlarınız için çok teşekkür ederim şimdiden.

proje 2.JPGProje 1.JPG
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba sevgili ustalarım.

''Günümüzde Bu Tip Trafo Binaları Yapılıyor mu?'' sorusundan kastım, binanın mimari projesi değilde, iç teçhizatlarıdır. Ben metal muhafazalı modüler hücreler kullanılıyor diye biliyorum. Bu projelerde yok. Yalnız projeler 1976 da çizilmiş. Eski olduğundan mı acaba?

Yardımlarınız için çok teşekkür ederim şimdiden.

Ekli dosyayı görüntüle 13103Ekli dosyayı görüntüle 13104

sn.ELEKTRİK MÜH.
Resimdeki tip proje "İlbank Kule Tipi" transformatör projesidir.Geçmiş yıllarda uygulaması olan ve halen zaman zaman uygulamalarını gördüğümüz tip projelerdendir."Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği"nde bu konuda bir yaptırım yoktur.Ancak son zamanlarda bu tür binalar için yer bulmakta güçlük çekilmesi sac ve beton köşkler için tercih nedeni olmuştur.TEDAŞ tarafından yayınlanan"Şehir Şebekeleri OG-AG Elektrik Projesi Yapım Esasları"kitabında "Bina tipi trafoların OG teçhizatı- OG teçhizatı klasik tertipte (açık hücre tertibi içinde ) düzenlenecektir.Trafo yeri sorunu olan yerlerde saç köşkler, metal muhafazalı modüler hücreler ve modüler binalar çok zorunlu hallerde RMU ( ring-main-unit) kullanılacaktır.- Şehrin merkezi kısımlarında trafo bina yeri bulmakta güçlük çekilen yerlerde OG prefabrik betonarme yer altı trafo köşkleri Genel Müdürlükten onay alınması kaydıyla kullanılabilecektir.-- Gerilim değisikliği nedeniyle mevcut binalarda hücre sayısının yetersiz kalması halinde mevcut binalarda yararlanabilmek için modüler hücreler kullanılabilecektir."
açıklaması yer almaktadır.
saygılarımla,
eğitim yaşamında başarılar..
 
Son düzenleme:
sn.ELEKTRİK MÜH.
Resimdeki tip proje "İlbank Kule Tipi" transformatör projesidir.Geçmiş yıllarda uygulaması olan ve halen zaman zaman uygulamalarını gördüğümüz tip projelerdendir."Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği"nde bu konuda bir yaptırım yoktur.Ancak son zamanlarda bu tür binalar için yer bulmakta güçlük çekilmesi sac ve beton köşkler için tercih nedeni olmuştur.TEDAŞ tarafından yayınlanan"Şehir Şebekeleri OG-AG Elektrik Projesi Yapım Esasları"kitabında "Bina tipi trafoların OG teçhizatı- OG teçhizatı klasik tertipte (açık hücre tertibi içinde ) düzenlenecektir.Trafo yeri sorunu olan yerlerde saç köşkler, metal muhafazalı modüler hücreler ve modüler binalar çok zorunlu hallerde RMU ( ring-main-unit) kullanılacaktır.- Şehrin merkezi kısımlarında trafo bina yeri bulmakta güçlük çekilen yerlerde OG prefabrik betonarme yer altı trafo köşkleri Genel Müdürlükten onay alınması kaydıyla kullanılabilecektir.-- Gerilim değisikliği nedeniyle mevcut binalarda hücre sayısının yetersiz kalması halinde mevcut binalarda yararlanabilmek için modüler hücreler kullanılabilecektir."
açıklaması yer almaktadır.
saygılarımla,
eğitim yaşamında başarılar..

İlginiz için teşekkür ederim.
 
bu tip binalar değilde modüler hücreler kullanılıyor genellikle
 