Değerli arkadaşlar merhaba
154/34.5kV güç trafosunun etiketinde kısa devre gerilimi % : 13.1
12.4
11.4
Burada 3 adet kısa devre gerilim vermesinin sebebi nedir?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Verdiğiniz bilgi için teşekkürler
Şöyle birşey diye bilinir mi? Orada 3 kademe göstermiş peki diğer kademler içinde hangisi geçerli biraz daha aça bilir miniz?
Sadece Minimum(kademe1),orta(kademe13) ve maksimum(kademe25) kademedeki kısa devre empedans değerleridir.
Genellikle dağıtım trafolarında tek kademede,güç trafolarında ise etikette belirtildiği gibi 3 kademede verilir.Fabrikada bu 3 kademede yük testi yapılırken bu empedanslar ölçülür ve etikete aktarılır.İstenirse her kademe için ayrı ölçüm gerçekleştirilebilir.
Kolay gelsin