Yusuf bey merhabalar,
Meanwell guc kaynaklarini ve bir cok cesit smps guc kaynaklarini kimi zaman ariza kimi zaman cikis voltajini degistirmek icin degisik modifikasyonlar uzerine ugrastim.
Edindigim bilgiler cercevesinde sunu soyleyebilirim. Smps guc kaynaginizin kontrol entegresi TL494 ise buyuk ihtimal bu entegredir hem akim hemde gerilim kontrolu yapmaktadir.
Bunu soylerken bu cihazlar oncelikli cikis voltajini kontrol eder ve cikis voltajini istenen ayarlanan seviyeye getirir. Siz bu smps guc kaynaginiza yuk bagladikca bu voltajda dusus meydana gelir. Bu dusus entegreye cikistan yapilan geri besleme ile smps calisma frekansini degistirerek sabit tutulur.
Akim sinirlamasi ise su sekilde calisir. Cikis dc hatti uzerinde negatif hat uzerinde sont direncleri vardir. Bu sont direncinde dusen gerilim guc kaynaginizdan cekilen akim maksimuma gelince TL494 entegresi cikis voltajini ya komple kapatir yada voltaji dusurur. Daha once maksimum yuk testi hic yapmadim. Denemek lazim.
Deginecegim nokta akim gucu dusuk bir smps ile bu test esilip kesiyormu yada limitliyormu denemek lazim.
Aslinda size set ettiginiz maksimum voltaj ve akim degerlerini gecmeyecwk bir guc kaynagi lazim. Hangisi once limitlere gelirse guc kaynagi ona gore ayar yaparak cikistaki yuku korumaya alacak.
Kolay gelsin.