Merhaba arkadaşlar . Yorum bekliyorum.5 adet 30 kw motorumuz kontaktörlü sistemde pens ampermetre ile 45 a akım çekiyor
biz bir tane motorumuza invertör bağladık ve 50 hz de 35 a akım çektiğini gördük. Hesaplamamızda 5 motordan aylık 5000 tl kar gözüküyor. 5 tanesinede bu uygulamayı yapmam doğrumu?? Almayı düşündüğümüz cihazlar ise fuji hvac marka yeni seri ne dersiniz acil yorumlarınızı bekliyorum herkese iyi çalışmalar...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Hesaplamalarınız doğruysa 1 motordan elde etmiş olduğunuz tasarrufu 5 ile çarpabilirsiniz. ( Aynı çalışma şartlarında ise). Fuji electrıc doru tercih. Kolay Gelsin.
 
teşekkürler ilgi ve alakanız için pano ve invertörleri aldık pano bitiminde fotoları ve montajdan sonra sonucu yazıcam
 