firitözler yaklaşık yaklaşık 33 a çekiyor.işyerinde başka ....aydınlatma,havalandırma,kilima,elektrikli diğer cihazlar yokmu arkadaş.tesisata bağlı olan diğer alıcıları neden hesaba katmıyorsunuz.
firitözlerin sağlam arkadaş.
50a kaliteli gurup wotomat ile ana sigortayı değiştir.
mevcut 40a kaçak akım rölesi bütün tesisatı koruyor galiba,öyle kalsın ilave
40 a monofaze kaliteli bir kaçak akım rölesini sadece fritözlere bağla (diğer k.a.r. sinin girişinden bağla) tesisatın yükünü dağıtmış olursun..... kolay gele.......