S.a. 19,5kw gucunde 400volt mesafe 15metre ve 13,2kw 400volt mesafe 10metre iki adet fritözum var bilemedim ben sigorta ve kablo kesidini. yardim ederseniz cok sevinirim. birde sigorta ve kesid hesabini pratik yapabilecegim bi förmul tablo gibi bilgi verirseniz. cok acil baglamam lazim. Isvecten saygilar sunuyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
19,5 kw için 4x6,13,2 kw için 4x4 mm2 uygundur.
 