Cuma.
Üye
- Katılım
- 5 Tem 2013
- Mesajlar
- 2
- Puanları
- 1
Arkadaşlar merhaba, çalıştığım yerde Siemens plc ye bağlı olarak çalışan ABB ACS850 sürücüler var. Bunlardan bir tanesi fieldbus fault 45 uyarısı veriyor. Profibus kablosu sağlıklı çünkü hata veren sürücü plc ye en yakın ve ilk bağlı olan sürücü. Diğer sürücülerde sıkıntı yok. Konnektör sağlam ve üstündeki on-off switchi doğru. Sürücüyü plc ile haberleştiren id no doğru. Sorun neden kaynaklı olabilir. FPBA modülleri tek tip mi yoksa farklı sürümleri var mıdır. Eğer var ise plc ye tanıtılan fpba modülü ile sürücü üstündeki uyumsuz olabilir mi. Zira iki gün önce değişmişti o modül.