Faz nötr karmaşası

fy9466

Üye
Katılım
9 Mar 2020
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
27
Herkese merhaba !

Elektrik enerjisi ile ilgili bir sorum var. Aslında daha çok tanımla alakalı aklımı karıştıran bir şey var. AC akımın yönünün ve şiddetinin
zamanla değiştiğini biliyoruz. Ancak ev, bina, okul vs. mesken yapılarda 1 faz bağlantısı için faz ve nötr kullanıyoruz.

Örneğin pozitif yarım periyotta fazdan nötre akım akarken negatif yarım periyotta tanım gereği (yönünün değişip) nötrden faza akım akması gerekmiyor mu ? Böyle bir durumda kontrol kaleminin yanması gerekir. Eğer nötrden faza akım akmıyorsa negatif alternans da ne oluyor.

Ama şunu da biliyorum ki evlerdeki elektrik 3 fazın fazları dağıtılarak besleniyor ve 3 fazlı sistemlerde nötr deki akım yük dengeli ise sıfır yük dengesiz ise nötr den fark akımı akıyor. Böyle bir durumda nötr çarpmaz mı ? vede kontrol kaleminin yanması gerekmez mi ?

Beni en çok düşündüren şey ise faz ve nötr için sürekli DC deki + ve - gibi davranılması ve gösterilmesi. Akım yolu bile fazdan nötre doğru gösteriliyor ve nötr dönüş yolu olarak tabir ediliyor ( iyi de akım yönü değişiyor ve negatif alternansta dönüş yolu faz olmuyor mu ? )

Şimdiden okuyan, cevap veren veya üstünde düşünen herkese teşekkür ederim !
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
evet negatif alternansta akım notr den faz yonone akar,,,,Ayrıca faz akımları dediginüz gibi dengesiz ise notr dengesi bozulacaktır, bu arıza ya karsı transformatorlerin yıldız noktası topraklanır , buna isletme topraklaması denir,
 

Ekli dosyalar

  • Inkedisletmetoraklaması_LI.jpg
    Inkedisletmetoraklaması_LI.jpg
    931.7 KB · Görüntüleme: 57
Herkese merhaba !

Elektrik enerjisi ile ilgili bir sorum var. Aslında daha çok tanımla alakalı aklımı karıştıran bir şey var. AC akımın yönünün ve şiddetinin
zamanla değiştiğini biliyoruz. Ancak ev, bina, okul vs. mesken yapılarda 1 faz bağlantısı için faz ve nötr kullanıyoruz.

Örneğin pozitif yarım periyotta fazdan nötre akım akarken negatif yarım periyotta tanım gereği (yönünün değişip) nötrden faza akım akması gerekmiyor mu ? Böyle bir durumda kontrol kaleminin yanması gerekir. Eğer nötrden faza akım akmıyorsa negatif alternans da ne oluyor.

Ama şunu da biliyorum ki evlerdeki elektrik 3 fazın fazları dağıtılarak besleniyor ve 3 fazlı sistemlerde nötr deki akım yük dengeli ise sıfır yük dengesiz ise nötr den fark akımı akıyor. Böyle bir durumda nötr çarpmaz mı ? vede kontrol kaleminin yanması gerekmez mi ?

Beni en çok düşündüren şey ise faz ve nötr için sürekli DC deki + ve - gibi davranılması ve gösterilmesi. Akım yolu bile fazdan nötre doğru gösteriliyor ve nötr dönüş yolu olarak tabir ediliyor ( iyi de akım yönü değişiyor ve negatif alternansta dönüş yolu faz olmuyor mu ? )

Şimdiden okuyan, cevap veren veya üstünde düşünen herkese teşekkür ederim !
Temel elektrik bilgileri edinmenizde yarar var.
Aşağıdaki linkte yer alan "Alternaif Akım, Periyot, Alternans, Frekans" kavramlarını inceleyerek başlamanız yararlı olacaktır.
https://koddefteri.net/temel-elektronik/elektrik-temel-bilgiler.html
 
Nötr ucu trafoda toprağa bağlı olduğu için kontrol kalemi yanmaz.. Daha doğrusu elektrik üretecinin hangi ucunu toprağa bağlarsak o uç nötr olur.. İlk zamanlar topraklama diye birşey yoktu.. bunun sakıncaları ortaya çıkınca(yangın vs..)
uçlardan bir tanesi toprağa bağlandı..
 
Örneğin pozitif yarım periyotta fazdan nötre akım akarken negatif yarım periyotta tanım gereği (yönünün değişip) nötrden faza akım akması gerekmiyor mu ?
Gerekmiyor,
su benzetmesi ile örneklersek;
pozitif alternansta fazdan nötüre su akar,
negatif alternansta nötr den faza boşluk akar
diye düşünebilirsin.

Böyle bir durumda kontrol kaleminin yanması gerekir. Eğer nötrden faza akım akmıyorsa negatif alternans da ne oluyor.
Nötre k.k. ile bakınca kontrol kaleminin yanabilmesi için
seninde ayağının toprağa değil, faza basıyor olması gerekir.
Yani kontrol kaleminin iki ucunu (hiçbirini elinle tutmadan)
faz nötr e bağlarsan, kontrol kalemi iki alternanstada yanar.
Zaten faz nötre bağlı lamba böyle yanıyor.

Daha kolay anlayabilmek için 3 faz bir hobby rc motoru ile denemeler yapabilirsin:
Dk. 6.30
 
Nötrü havuz dolusu su olarak düşünün. faz ucunu da hortumla havuza bağlanmış sürahi olduğunu düşünün. sürahiyi havuzdaki su seviyesinin üstüne çıkarınca su havuza akar.
sürahiyi havuz su seviyesinin altına düşürünce su sürahiye akar.
 
Merhaba. Cevaplar;
1- 1 sn ‘de sinüs eğrili AC akım 50 kez yön değiştirirken elbette fazdan nötr’e ve nötr’den faza gidiş gelişler oluyor, yani akımın yönü her iki alternansların toplamında 100 defa, iki alternansı tek çevrim (1 periyot olarak) aldığımızda 50 kere yön değiştiriyor, akım yönü de +-+-+-+-+ şeklinde 50 kez değişiyor..
2- 3 fazın dengesiz olarak yüklenmesinde, nötr barasında toprağa göre bir gevşeklik olduğunda, bu gevşekliğe göre AC voltaj farkı nötr ucu ve toprak arasında oluşur, ama sizi çarpacak veya kontrol kalemini yakacak kadar olmaz buradaki voltaj farkı. Aslında en büyük risk nötr noktasından iki fazın gevşeme dışında tümüyle ayrılmasıyla bu fazların ayrı ayrı beslediği evlerde 380 voltun yüklerin eşit dirençlerde olmaamsı yüzünden dengesiz bölünmesi ve voltajın 220’nin çok üzerinde makine,cihazlara zarar vermesi şeklidir.
3- AC akımda her iki kutup da aynidir, aslında faz ve nötr ucu olarak biz bir ucunu toprakla müşterek kullanıp nötr ucu olarak kullandırmış oluyoruz, her iki ucun elektriksel özellikleri aynidir ve her iki uç da AC ucudur, aralarında herhangi bir fark yoktur. Yani nötr veya fazdan akımın devreyi birisi veya öteki tarafında tamamlaması söz konusu değildir, nötr ucu da faz kadar canlı bir uçtur, tam toprak da değildir, müşterek kullanılan uçdur, içinde fezın diğer ucu ve toprak ucu vardır, bu yüzden DC’deki + ve – uçlara benzerliği, elektrik akımının akış yönünün +’dan –‘ye doğru olan şekli gibi fazdan nötr’e doğru akması çok doğru değildir. Birirsi AC akımın ayni değerdeki uçları, diğeri ise DC akımdaki + ve – uçlardır, bu uçlar AC’de ve DC’de 2 ayrı akım cinsleri için çok farklıdır. AC’den DC’ye redresörle (köprü diyot+ kondansatör filtre ile) doğrultulunca AC akımın + ve – kutup uçları bu AC akımdan farklı olarak ortaya çıkmış olur. Kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,959
Mesajlar
913,918
Kullanıcılar
449,607
Son üye
sinan343834

Yeni konular

Geri
Üst