Fan motorunun aşırı ısınması

tamamda kesit küçükse termik atsın motor niye haşlanıyor

Termik sağlam mı? değeri doğru ayarlanmış mı? kumanda devresine kontağı bağlanmış mı?

Kesit kabul edilemeyecek değerde !!!
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
evet atıyor belli süre sonra.şimdi diğer motorunda kablo kesitleri düşük yanma olmuyor.86 kw lik pompa motoruna baktım 16 lık kablo var . yarın bi denerim abi 25 lık kabloyla sana durumu soyleyeceğim.
 
Güç devresine de bak 2,5mm2 kablo kullanmış olmasınlar ! Gülmeyin yapanı gördüm, birde kısa mesafe ne fark eder dediler :)
 
Güç devresine de bak 2,5mm2 kablo kullanmış olmasınlar ! Gülmeyin yapanı gördüm, birde kısa mesafe ne fark eder dediler :)
onlarda hep 6 lık trmk kntktr giriş çıkış 6mm..25 veyahut 16 bağlamak için hepsinimi etmek lazım 25 oyleyse baya uzun işte ondan soruyorum.)
 
86kw'lık motor beslemesi 16'lık ve sıkıntı yoksa yüklenme yüzdesi düşüktür. Aksi taktirde mümkün değil. (Sürücü-softstarter falan ı ıh komik kesit)
 
Son düzenleme:
Bağlantı noktalarında bakır zaten ezilir yangınlar yanıklar o yüzden bağlantı noktalarında olur. Güç devrende Kesit en az 16mm2 olmalı.
 
çok teş ederim abi ilgin için.. yarın ilk iş o şekilde bir deneyeceğim onu başta farkettik fakat vantilator motoru 22kw lık aynı kesitte kablolar ile o gruba bişey olmuyorsa ondan değildir demiştik .ama birde 16-25 lık kabloyla bakacağım
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,307
Mesajlar
916,564
Kullanıcılar
450,144
Son üye
Saffetarli

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst