arkadaşlar merhaba fabrika yeni yıldan dolayı tatile girdi.Sayaç değerlerinde ;


1.8.0 Aktif enerji 16.463,67 16.464,03 00,36 1.980 00,00 712,80
1.8.1 Gündüz 7.893,63 7.893,72 00,09 1.980 00,00 178,20
1.8.2 Puant 3.296,71 3.296,93 00,22 1.980 00,00 435,60
1.8.3 Gece 5.273,32 5.273,36 00,04 1.980 00,00 79,20
5.8.0 Endüktif Reaktif 981,14 981,24 00,10 1.980 00,00 198,00 %20 % 27,78
8.8.0 Kapasitif Reaktif 427,65 427,67 00,02 1.980 00,00 39,60 %15 % 5,56
1.6.0 Demant/Güç 00,00 00,05 00,05 1.980 00,00 102,96 600


endüktif yükselmiş ilk yapmam gereken şeyler nelerdir?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kompanzasyonuzun sabit kondansatör değerini durumu düzeltecek değerini hesaplayıp geçici olarak bir kondansatör daha eklenebilir.
 
Eger sabit kondansatör gücünüz yoksa; trafo gücünün %2,5-3 gibi degerde kondansatör baglayınız.Ayrıca, kondansatör grupları dizilimini kontrol edin, Tesis gücüne göre daha küçük grup baglayın. Mevcut grupları kontrol edın saglammmı, sıgorta, kontaktör ve baglantıların saglamlıgınıda kontrol edınız.
 
merhaba
bu verdiğiniz değerler günlük olarak yazdınız anlaşılan.
ayrıca her ay başı ortası ve sonu sayaç endekselerini alın aylık ortalamaya bakın!(1-10-20-29)
aylık ortalamnızda herhangi bir sıkıntı çıkmaz.
ayrıca varsa zeybek ustanım dediği gibi trafoda sabit kondansatör uygulayın 1kvar eksik takın.
aralık 10 da 5:8:0 % 8,85idi 20 sinde kontrolümde %18,8 idi sabit kondansatörlerimi değiştim bugünkü kontrolümde % 5 aylık ortalamada düştü normale dönüyor.fatura okuma tarihi bugün ceza falan gelmez::D
 
Bi tane yapışık kontaktör değiştim şimdi 16 larda cezadan kurtulduk.
 
1-Kompanzasyon kontaktörü kullanmalısınız.
2-Röleden Ton-Toff ve TrC sürelerini kontrol edin. Ton ve Toff 8sn altı TrC 14sn altı olmamalı.
3- Sistemde anahtarlama sık oluyorsa yani yük değişimi fazla ise devreye sık girip çıkan kondansatör grubuna deşarj ünitesi kullanmanız gerekir.
Bunlara dikkat etmezseniz daha çok kontaktör değiştirmek zorunda kalırsınız, küçük masraflı önlemlerle büyük masraflardan kurtulabilmenin teknik izahatini amirlerinize yapmanız lazım (Bu iş çok zordur iyi bilirim.)
Kolay gelsin...
 