Merhaba, serkan_48 hocamın topraklama uyarısına katılıyorum, birkaç ekleme yapayım:
1. Kaçak akım rölesi: İkinci fotoğrafta sağdaki geniş modül kaçak akım rölesi gibi duruyor. Öyleyse 30 mA olduğundan emin olun ve üzerindeki test butonuyla ara ara deneyin. Değilse yenilemede ilk ekleyeceğiniz şey bu olsun; konutta hayat koruması için en önemli eleman.
2. Topraklama ölçümü: Binada topraklama hattı olsa bile direncin ölçülmesinde fayda var. Kablonun var olması tek başına yeterli değil, kaçak akım rölesiyle birlikte koruma sağlayacak değerde olması gerekiyor.
3. Sigorta–kablo uyumu: Sigorta, bağlı cihazın gücüne göre değil, kablo kesitine göre seçilir. Yaygın uygulama 1,5 mm² aydınlatma linyesine 10 A, 2,5 mm² priz linyesine 16 A şeklinde. 20 A'lik sigortaların arkasındaki kablonun kesitini ve döşeme şeklini mutlaka kontrol ettirin.
4. Mümkünse kombi, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi yükler için ayrı linyeler ayırın, sigortaların üzerine de hangi hatta ait olduklarını etiketleyin. Arıza anında çok işe yarıyor.
İşi yetkili bir elektrikçiye yaptırıp sonunda topraklama ölçümü ve kaçak akım rölesi testi yapmasını isteyin. Kolay gelsin.