Ev Elektrik Sigorta Kutusu İnceleme ve İyileştirme Tavsiyesi

erciyes01

Üye
Katılım
23 Haz 2024
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
48
Merhaba arkadaşlar,Evimin elektrik panosunu yenileme ve düzenleme süreci kapsamında mevcut yapının teknik durumu hakkında değerli tecrübelerinizi ve eleştirilerinizi rica ediyorum. Panonun güncel görselini mesaja ekledim.
 

Ekli dosyalar

  • sigortaprizleri.webp
    sigortaprizleri.webp
    55.7 KB · Görüntüleme: 37
  • sigortaprizleri-1.webp
    sigortaprizleri-1.webp
    123.2 KB · Görüntüleme: 36
Mevcut yapının teknik durumu standart Türkiyedeki %80 evlerde uygulanan bir sigorta kutusu. Son yıllarda yapılan yeni evlerde biraz daha farklı uygulamalar yada özel evlerde diyelim uygulamalar var.

Sizde de yenileme yapılabilir ama resimde dediğim gibi topraklama kablosu göremedim. Eğer bina dairede topraklama yoksa kesinlikle en başta bunu yaptırmanızda fayda var.

Sigortalar 20 ve 16 amperlik. Linyeler tespit edilip aydınlatma için uygun değerde sigorta prizler için ise gücüne uygun sigorta seçilebilir.
 
Merhaba, serkan_48 hocamın topraklama uyarısına katılıyorum, birkaç ekleme yapayım:

1. Kaçak akım rölesi: İkinci fotoğrafta sağdaki geniş modül kaçak akım rölesi gibi duruyor. Öyleyse 30 mA olduğundan emin olun ve üzerindeki test butonuyla ara ara deneyin. Değilse yenilemede ilk ekleyeceğiniz şey bu olsun; konutta hayat koruması için en önemli eleman.

2. Topraklama ölçümü: Binada topraklama hattı olsa bile direncin ölçülmesinde fayda var. Kablonun var olması tek başına yeterli değil, kaçak akım rölesiyle birlikte koruma sağlayacak değerde olması gerekiyor.

3. Sigorta–kablo uyumu: Sigorta, bağlı cihazın gücüne göre değil, kablo kesitine göre seçilir. Yaygın uygulama 1,5 mm² aydınlatma linyesine 10 A, 2,5 mm² priz linyesine 16 A şeklinde. 20 A'lik sigortaların arkasındaki kablonun kesitini ve döşeme şeklini mutlaka kontrol ettirin.

4. Mümkünse kombi, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi yükler için ayrı linyeler ayırın, sigortaların üzerine de hangi hatta ait olduklarını etiketleyin. Arıza anında çok işe yarıyor.

İşi yetkili bir elektrikçiye yaptırıp sonunda topraklama ölçümü ve kaçak akım rölesi testi yapmasını isteyin. Kolay gelsin.
 
Daireye iki adet 18.000. Ve 9000 lik klima taktırıcam sigorta kutusuna bir bakayım dedim durum bu şekilde düzeltilmesi gereken birşey varmı? Bilgilendirirseniz sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_3024.webp
    IMG_3024.webp
    215 KB · Görüntüleme: 17
Daireye iki adet 18.000. Ve 9000 lik klima taktırıcam sigorta kutusuna bir bakayım dedim durum bu şekilde düzeltilmesi gereken birşey varmı? Bilgilendirirseniz sevinirim.

Klimalar için siğorta kutusundan direk hat çekilmeli . Ayrı siğortalar
Yüklerin fazlar L1 L2 L3 arasına eşit ya da yakın oranda paylaştırılması .
Ana siğorta 32 A ise kaçak akım koruma rölesi ( 30mA ) 32 A veya üstü 40A olmalı .
Kaçak akım rölesi kontrakları zarar görebilir .
Kaçak akım koruma rölesi ( 30mA ) A tipi olmasında yarar vardır .

 
Son düzenleme:
Merhaba, serkan_48 hocamın topraklama uyarısına katılıyorum, birkaç ekleme yapayım:

1. Kaçak akım rölesi: İkinci fotoğrafta sağdaki geniş modül kaçak akım rölesi gibi duruyor. Öyleyse 30 mA olduğundan emin olun ve üzerindeki test butonuyla ara ara deneyin. Değilse yenilemede ilk ekleyeceğiniz şey bu olsun; konutta hayat koruması için en önemli eleman.

2. Topraklama ölçümü: Binada topraklama hattı olsa bile direncin ölçülmesinde fayda var. Kablonun var olması tek başına yeterli değil, kaçak akım rölesiyle birlikte koruma sağlayacak değerde olması gerekiyor.

3. Sigorta–kablo uyumu: Sigorta, bağlı cihazın gücüne göre değil, kablo kesitine göre seçilir. Yaygın uygulama 1,5 mm² aydınlatma linyesine 10 A, 2,5 mm² priz linyesine 16 A şeklinde. 20 A'lik sigortaların arkasındaki kablonun kesitini ve döşeme şeklini mutlaka kontrol ettirin.

4. Mümkünse kombi, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi yükler için ayrı linyeler ayırın, sigortaların üzerine de hangi hatta ait olduklarını etiketleyin. Arıza anında çok işe yarıyor.

İşi yetkili bir elektrikçiye yaptırıp sonunda topraklama ölçümü ve kaçak akım rölesi testi yapmasını isteyin. Kolay gelsin.
Bilgi ve görüşleriniz için çok teşekkür ederim. Saolun eksik olmayın.
 
Klimalar için siğorta kutusundan direk hat çekilmeli . Ayrı siğortalar
Yüklerin fazlar L1 L2 L3 arasına eşit ya da yakın oranda paylaştırılması .
Ana siğorta 32 A ise kaçak akım koruma rölesi ( 30mA ) 32 A veya üstü 40A olmalı .
Kaçak akım rölesi kontrakları zarar görebilir .
Kaçak akım koruma rölesi ( 30mA ) A tipi olmasında yarar vardır .

Teşekkür ederim. Mevcut kablo kanallarından yeni kablo geçirezek nasıl bir yol izlemeliyiz. Birde daireye giren hattın bağlandığı trifaze sigorta ile kaçak akım rolesini değiştirmelimiyim
 
Sorulardan bağımsız genele bir hatirlatmada bulunmak isterim.
Konutta kullanılacak 9000-24000 BTU inverter klimalar için sigorta kutusundan müstakil linye çekmek gerekmez.
Ortam ısısını istenen düzeye getirdikten sonra çektikleri akım minimal degerlerdedir. İlk kalkınma anı icin de yüksek amper sıçramaları görülmez.
Buattan uygun degerde müstakil kablo ve sigorta ile yol verilebilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,593
Mesajlar
972,498
Kullanıcılar
459,791
Son üye
teknatör
Geri
Üst