Etap kısa devre hesabı hk.

nef

Üye
Katılım
28 Mar 2019
Mesajlar
15
Puanları
1
merhabalar,
bir sistem kurdum etapta. trafoların z değerleri, gerilim değerleri, kablo çapları metrajları, sistem bilgileri hepsi girili ama bazı kablolar için "cable zero-sequence impedance or lenght equals zero" diye hata veriyor. o hatayı vermeyen 3 kablo var onların da zero sequence impedance değerini kendi hesaplamış. hesaplamadıklarını nasıl bulabilirim? nasıl hesaplandığını da tam anlayamadım.
kablo özelliklerinde lib yerine hesaplama seçeneğine tıklayınca çözüldü ama bu sefer de kısa devre akımı 0 kA çıkıyor?
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
konu eski ama girdiğiniz kabloların empedanslarını ilgili menüden automatik kendisi girmesi lazım.Siz empedans girmeyin.Lib de kabloların hepsi mevcut zaten
 