Enerji altinda analizor degisimi

arifcaltug

Üye
Katılım
24 Ocak 2014
Mesajlar
76
Puanları
1
Merhaba arkadaslar zorunli kaldigim durumlarda enerji altinda analizor degistiriyorum... tabi akim trAFolarini kisa devre bazen yapilamiyo zor yerlerde oluyor bazen analizor degisiminde analizor k.l uclarini takarken 3 saniye 4 saniye arasi nda degistiriyorum akim trafosu yanmasin diye . Akim trafosunun k l uclari acik kaldiginda kac dakika dayanir ustalar yukte iken tabiki ve k l uclarindaki amperi olcerek saniye bicebilirmiyiz ??? Cvplar icin tsk ederim simdiden
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sayın arifcaltug usta daha önce sırf bu nedenden dolayı vefat eden meslektaşımız olmuştu kesinlikle boşta bırakılmaması gerekli sizinde bildiğiniz gibi. zaman konusunda bilgim olmamakla birlikte önce can güvenliğinizi düşünün derim sevenlerinizi üzmemek adına
saygılar..
 