Enel marka ups dc bara voltaji dusuk arizasi veriyor.

Golann

Üye
Katılım
30 Mar 2022
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
36
Merhaba arkadaslar yardimci olabilecek birileri varsa cok sevinirim. enel marka ups dc bara voltaji dusuk arizasi veriyor. 4 mosfeti yanmisti degistirdim. Suruculerinden biri yanmisti onuda degistim yedek vardi. 2 adet blok kondansator vardi onlarida degistim yine ayni 550 v gelip bu arizayi veriyor. Saglam guc kaynaklarinda baktigimda 750 v kadar cikiyor.
 

Ekli dosyalar

  • 16486490936464257269507277135408.jpg
    16486490936464257269507277135408.jpg
    346.8 KB · Görüntüleme: 30
  • 16486491117352512772902118869706.jpg
    16486491117352512772902118869706.jpg
    367.9 KB · Görüntüleme: 29
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
mosfetlerin ayaklarındaki dirençleri değiştir ve enerji verirken araya seri lamba gir, eğer yanarsa arızalı başka bileşen var demektir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,720
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst