Enel marka ups dc bara voltaji dusuk arizasi veriyor.

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Golann
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Golann

Üye
Katılım
30 Mar 2022
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaslar yardimci olabilecek birileri varsa cok sevinirim. enel marka ups dc bara voltaji dusuk arizasi veriyor. 4 mosfeti yanmisti degistirdim. Suruculerinden biri yanmisti onuda degistim yedek vardi. 2 adet blok kondansator vardi onlarida degistim yine ayni 550 v gelip bu arizayi veriyor. Saglam guc kaynaklarinda baktigimda 750 v kadar cikiyor.
 

Ekli dosyalar

  • 16486490936464257269507277135408.jpg
    16486490936464257269507277135408.jpg
    346.8 KB · Görüntüleme: 132
  • 16486491117352512772902118869706.jpg
    16486491117352512772902118869706.jpg
    367.9 KB · Görüntüleme: 110
mosfetlerin ayaklarındaki dirençleri değiştir ve enerji verirken araya seri lamba gir, eğer yanarsa arızalı başka bileşen var demektir.
 