plc ile encoder çalışmaları yapmak istiyorum elimde s7 1200 plc var encoderlerle ilgili hiç bir bilgim yok encoderlerin üzerinde yazan harflerin anlamları nelerdir ve nasıl çalışırlar plc bağlantı şekilleri nasıldır konu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Encoder puls üreten cihazlardır. Üzerlerinde bulunan harflere gelince her birinin puls üretme diagramı ayrıdır. A ucunu ileri saydırma için kullanırken B ucunu geri saydırma için kullanırız. Z ucu da encoderin bir turunda sinyal verir. Sıfırlama için yada başka bir amaçla kullanılabilir. Ekte ki resimde diagram mevcut.
Encoder üzerindeki harfler standart olur. Senin elindeki 5v beslemeli incremental bir encoder görünüyor. A-B-Z uçlarının yanısıra A üzeri, B üzeri , Z üzeri uçları da var. Feedback yapılan sistemlerde sürücüler de bu encoder kullanılır. Ama sen encoder le sayma işlemi yapacaksan bunlara ihtiyacın yok. A- B uçları sana yeter. Yalnız PLC input voltajını verebiliyor olman gerekli. Encoder besleme voltajın 24vdc olmalı.
Encoder üzerindeki harfler standart olur. Senin elindeki 5v beslemeli incremental bir encoder görünüyor. A-B-Z uçlarının yanısıra A üzeri, B üzeri , Z üzeri uçları da var. Feedback yapılan sistemlerde sürücüler de bu encoder kullanılır. Ama sen encoder le sayma işlemi yapacaksan bunlara ihtiyacın yok. A- B uçları sana yeter. Yalnız PLC input voltajını verebiliyor olman gerekli. Encoder besleme voltajın 24vdc olmalı.
Senin kullandığın encoder line driver bir encoder, genelde bu tür encoderler 5vdc ile besleniyor. Manuelini bulup besleme gerilim aralığını tam öğren. 24Vdc veriliyorsa senin işini görür. Yaptığın bağlantı doğrudur.
Ahmet bey z ucu encoder tam bir tur attığında puls verir. Sıfırlama derken bu puls sinyalini kullanıp yazdığınız program içinde ihtiyaca göre kullanabilirsiniz.