sizinki topraklama sorunu değil topraklamama sorunu.
O şofbenin altına bir insan gireceği için,kimsenin size " bir şey olmaz" demesini beklemeyin.
bir yerlerden nötr hattı koparsa,rezistanstan dönen akım( ki 7 kw lık şofbende oldukça fazladır) topraklanan yere,yani suya geçer.Nötr kopması olasılı ise bu tip cihazlarda çok fazla.Hatta daha yeni forumda bir arkadaşımız,sayaçtaki nötr klemensinin gecşemesi nedeniyle şofbenin çalışmadığını yazmış.ufak bağlantı gevşeklikleri oksitlenmelerde,direnç oluşması ve ısınma olması,sonra da aşırı ısınıp,nötr kablosunun kopması,çok sık rastlanan bir durumdur.
O yüzden mutlaka topraklama çekin.Musluğa falan bağlama gibi bir hata yapmayın.