elektrik santrali cos 1 veya üzerinde çalışırsa ne olur?


IGBT'lerin tetikleme açıları doğru mu acaba? Eğer IGBT ileride tetiklenirse kapasitif çalışır.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
IGBT'lerin tetikleme açıları doğru mu acaba? Eğer IGBT ileride tetiklenirse kapasitif çalışır.

IGBT tetikleme açıları ilerideyse kapsitif çekermi acaba üretim yaparken? bizde 6.8.0 çalışıyor normalde üretim yaparken 2.8.0 ile birlikte 7.8.0 çalışması gerekiyordu. bizde cos1 ayarlı. acaba cos değiştirsek değişme olurmu yada dediğiniz gibi tetikleme açılarında mı bir gariplik var. merak ediyorum. IGBT tetikleme açılarını ilerde veya geride olmasıyla şebekeye kapasitif verme veya alma arasındaki ilişkiyi biraz daha açarsanız sevinirim. teşekkürler.
 
İşin formülasyonlu teknik detayını hatırlamıyorum. Mezun olalı çok uzun zaman oldu. Güç elektroniği ile de uğraşmayalı bayağı zaman geçti.

Tetikleme açıları tam sin dalgası 90 iken yapılırsa cosFİ=1 önce ve sonra yapılırsa ise cosFİ değerlerinin değiştiğini biliyorum. CosFİ değerlerinin değişmesi ise üretecinin kapasitif veya endüktif çalışmasını belirler. Bu konu ile ilgili geçenlerde bu forumda bir soruya cevap vermiştim. Taratırsan bulursun.
 
bizim sayacın santral üretimdeyken 6.8.0 yazmasının sebebi cos 1 ayarlı olmasından kaynaklanıyor olabilir. 0.99 a çeker test edersek sonucunu yazarım .
 

sn kerten kelebek
bildiğiniz gibi altarnatörlerin yapısı sengron motorlar ile aynıdır.fakat şebekeye bağlandıklarında farklı durum ortaya çıkar.altarnatör olarak çalıştırısanız tahrik gücünden aldığı güç ile şebekeye aktif yük verir.Şebeke gerilimini artırmaya çalışırsanız(ikazı artırırsanız) endüktif,şebeke gerilimini düşürmeye çalışırsanız(ikazı düşürürseniz)kapasitif yüklenir.senkron motorlar altarnatörlerin tam tersi karekter gösterirler.şebekeden aktif yük çekerler.ikaz akımını artırırısanız kapasitif,ikaz akımını düşürürseniz endüktif çalışır.bu durumu göz önüne alırsanız sorunuzun cevabı çıkar sanırım.saygılar.
 

alternatörlerde ikazı arttırırsanız indüktif kapasitif, ikazı azaltırsanız indüktif reaktif olarak çalışır demek istediniz sanırım. yukarısı biraz ters olmuş gibi geldi bana. o kısımda sorun yok . Ancak bizim altenatörlerimiz sabit mıknatıslı ve şebekeye IGBT ile paralele giriyor. akım, frekans genlik hepsini onlar ayarlıyor. ups gibi. o yüzden kapasitif sorunumuz ortaya çıkıyor sanırım. yazdıklarım 31,5/154KV şebekede oluşuyor. sayaçlar 154KV tarafında.
 
sn kertenkelebek
yazdıklarımı tekrar teyit ediyorum bir yanlışlık göremedim.sisteme parelel bağlı altarnatörün cosf1 de çalışması demek şebeke gerilimi ile altarnatör gerilimi eşit olması demektir.altarnatör gerilimi şebeke geriliminden yüksek olursa indüktif, altarnatör gerilimi şebeke geriliminden düşük olursa kapasitif çalışır. sengron motorlarda bu durumun tam tersidir.altarnatörde olsun,senkron motorda olsun v eğrisi oluşur.
sizin altarnatörünüz sabit mıknatıslı olduğu için, normal devirde döndüğünde üretmiş olduğu gerilim şebeke geriliminden yüksek olması gerekir.çünkü IGBT gerilimi düşürebilir ama yükseltemez.altarnatörünüzü IGBTsiz şalterle bağlarsanız altarnatör sürekli indüktif çalışacak gerilimi düşürme şansınız olmıyacaktır.altarnatörün sürekli reaktif yüklü çalışması sargı sıcaklıklarını yükseltecektir.bu yüzden IGBT ile gerilim ayarı yapılıp cosf1 de çalışması sağlanmaktadır.
 
sn 1974 BURDUR üretim halinde sayaçta 2.8.0 (çıkan aktif enerji -T) ile birlikte 6.8.0 yazması (giren kapasitif +RC) normalmidir. Asıl sorunumuz 6.8.0 yazması bu konuda bir açıklama yapabilirseniz memnun olurum.
 
sn kertenkelebek
altarnatörlerinizin güçü nedir? aktif yükünüze göre reaktif yükünüz ne oluyor?altarnatörleri cosf1 de çalıştığınızı söylüyorsunuz.buna göre sayaç belirgin reaktif yazmaması gerekir.
 
rüzgar türbinlerindeki generatörler max: 2640 Kva. şöyle söyliyeyim 30 civarında türbinin her biri ortalama 1,6 MW enerji üretiyor. 1 saatte 2.8.0 50 MWh yazarken 6.8.0 ise 4 MVARh yazıyor. 7.8.0 ise ilerlemiyor.
 